Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: fashion
« skrivet: 01 januari 2013, 22:51:15 »

c
Fick du fart på värmen efter att du rengjort?

Ja, absolut. Och faktum är att det är bättre värme än
på länge. Har sänkt en hel del på kurvan nu.
Skrivet av: ricka
« skrivet: 01 januari 2013, 18:56:51 »

Fick du fart på värmen efter att du rengjort?
Skrivet av: fashion
« skrivet: 01 januari 2013, 16:19:21 »

Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.

Faktiskt inte. om de gått 7 år utan rengörning så kan jag tappa systemet var 5:e år.
Inga affärer var öppna när jag gjorde de heller så...
Men de hade ju varit de bästa.
Tack alla för god hjälp.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 30 december 2012, 23:13:20 »

va inte så smart nu smurfen :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2012, 23:10:05 »

Du satte väl dit en ventil så du kan stänga nästa gång.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 30 december 2012, 21:26:48 »

Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt tummenupp

Jag tappade systemet. Så det blev minimalt med söl.
Så nu får nyårshelgen tillbringar att lufta. Tur vi firar hemma  8)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 december 2012, 20:11:02 »

Kom det mycket vatten eftersom det inte fanns avstängning ? Tror du hittat felet eftersom filtret var igen satt tummenupp
Skrivet av: fashion
« skrivet: 30 december 2012, 19:21:05 »

Nu har jag rengjort smutsfilter på både varma & kalla sidan. På varma sidan va det rejält smutsigt för att inte säga igensatt.  :)
Och på kalla sidan var det minimalt med smuts.
Har jag tur kanske jag fixat felet.

Jag vill hävda att om det fungerar nu så måste det vara anledningen till varför jag varit tvungen att höja upp
pannan mer denna vintern än förra  Sc:,h. Bara min teori.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 30 december 2012, 12:00:19 »

Hej! Nackdelen med LK 525 är att om spänningen försvinner så går den inte tillbaka till utgångsläget utan man måste vrida den till utgångsläget.Om du känner så kommer det värme till både tappvattnet och värmevattnet och så ska det inte vara.Om du tittar på den sidan som är som en halvmåne på nyckeltaget så ska den peka mot A när du sätter tillbaka ställdonet till utgångsläget.Man kan ställa dom där manuellt ca 30 grader så man kan få både värme och tappvarmvatten om man skulle få strömlöst.Sedan kan det hända att själva ställdonet har gått sönder men tror mer på att du fått spänningsfall.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 december 2012, 10:08:49 »

Sen kan man välja EP-drift = 1 i meny 14 istället för att köra på reservläget, då värmer elpatron både varmvatten och hus samtidigt som man kan läsa av alla värden på displayen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 30 december 2012, 10:06:19 »

Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.

jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.

det ser ju lite underligt ut
58 i framledning och 28 i retur.

Är du säker på att cirkpumpen går?

Detta är avläst 10 minuter efter den var mitt i VV-laddningen så då är det troligen sekunden efter att växelventilen växlat över från VV-laddning till radiatorvärmning. Då ser det ut så här i några sekunder innan returvattnet från radiatorerna hinner kyla ner kondensorn. Jag tror inte det är cirkulationsproblem, jag gissar istället på problem med styrkortet. Sista avläsningen i första inlägget tyder på att styren inte är som den ska.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 december 2012, 09:49:57 »

Så vitt jag har sett har den aldrig stått lägs med rören åt höger B eller vänster A.
Förstår hur du menar. Då skall jag hålla koll på hur den står. Har bytt växelventil för ett halvår sedan men det kanske är ett fall för garantin.
Skall göra rent filter imorgon sen får vi se hur der går.

Vid närmare eftertanke behöver ventilen inte vara konstruerad så att den skall vridas 180 grader. Är det två utloppshål på kulan vinkelrätt mot varandra räcker det med att den vrids 90 grader för att skifta mellan varmvattenberedaren och värmning av huset.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 29 december 2012, 20:46:47 »

Stäng A och C. Lossa B och lyft bara upp silen som sitter under.

Tack!
Det blir projekt för imorgon.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 29 december 2012, 20:31:37 »

Det är nog lika bra att rengöra filtret även om det inte skulle lösa problemet bör det kollas om det inte är gjort och kolla filtret på kalla sidan också och kolla så inte växelventilen står i nått mellan läge om det finns nått sånt.

Vad jag har förstått så står min växelventil i ett mellanläge på bilden?
Detta kunde vad jag förstod bero på att den ställer sig så då man går över till reservläget?
Skrivet av: fashion
« skrivet: 29 december 2012, 20:26:40 »

Inkommande vatten måste komma nerifrån och skall gå ut antingen åt vänster eller höger. För att det skall vara möjligt måste ventilspindeln vridas ett halvt varv så att de avfasade sidorna är parallella med rören ut från ventilen. Den skall alltså vridas förbi A och B.

Så vitt jag har sett har den aldrig stått lägs med rören åt höger B eller vänster A.
Förstår hur du menar. Då skall jag hålla koll på hur den står. Har bytt växelventil för ett halvår sedan men det kanske är ett fall för garantin.
Skall göra rent filter imorgon sen får vi se hur der går.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 29 december 2012, 10:52:48 »

Hej! Helt riktigt som Roland skriver.Den har ställt sig i reservläge  eller ställde du den i reservläge så vrid tillbaka den och kolla motorn hur den står innan du sätter tillbaka den och kolla om du har spänning till motorn.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 29 december 2012, 09:52:58 »


Står min ventil riktigt för att värma huset?
känner men på den går det att vrida med förbi B lixom.

Inkommande vatten måste komma nerifrån och skall gå ut antingen åt vänster eller höger. För att det skall vara möjligt måste ventilspindeln vridas ett halvt varv så att de avfasade sidorna är parallella med rören ut från ventilen. Den skall alltså vridas förbi A och B. 
Skrivet av: måle10
« skrivet: 29 december 2012, 05:52:24 »

Hej! Fungerar verkligen din cirkulationspump på varma sidan?Och gör den det så kolla filtret på varma sidan.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 december 2012, 23:31:01 »

mm
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 december 2012, 23:22:40 »

Kan någon lite grov förklara vad jag behöver göra med hjälp av min bil för att göra rent
smutsfiltret på kalla sidan?????

Stäng A och C. Lossa B och lyft bara upp silen som sitter under.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2012, 22:47:26 »

Det är själva metallstången som ska smörjas på växelventilen. Om du stänger kranarna på påfyllnads kopplet så kan du skruva loss den stora skruven och där sitter filtret.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 22:44:39 »

Kan någon lite grov förklara vad jag behöver göra med hjälp av min bil för att göra rent
smutsfiltret på kalla sidan?????
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 22:39:54 »

Det är nog lika bra att rengöra filtret även om det inte skulle lösa problemet bör det kollas om det inte är gjort och kolla filtret på kalla sidan också och kolla så inte växelventilen står i nått mellan läge om det finns nått sånt.

Jag har inte riktigt förstått hur ni smörjer upp växelventilen!
Är det själva ventilen ni smörjer och snurrar på med en tång, eller är det själva plast delen på toppen?

Jag tyckte det känndes som man kunde vrida överdelen ett helt varn vär jag kände med tången.
Men det ska väll bara peka som på bilden eller motsvarande mot A!???
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2012, 22:37:07 »

Det är nog lika bra att rengöra filtret även om det inte skulle lösa problemet bör det kollas om det inte är gjort och kolla filtret på kalla sidan också och kolla så inte växelventilen står i nått mellan läge om det finns nått sånt.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 22:35:07 »

Här är min växelventil med toppen bortplockad.
Skall jag vrida på toppen med en tång för att ändra
mellan A & B vid körning i reservläge?

Står min ventil riktigt för att värma huset?
känner men på den går det att vrida med förbi B lixom.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 22:32:04 »

Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.

Kollat deltat när elpatron går ännu?

Jag kör i reservläget och då är displayen slocken.

Jag tycker en sak är märklig.
I Bruksanvisningen står det att det finns både långsam och snabb blinkning på blixten (tillsatsvärme)
men jag har bara en enda, och den blinkar i samma takt som när vattenkranen blinkar "snabbt"

Tillsatsvärme
Citera
– Fast sken visar att tillsatsvärme är till.
– Långsam blinkning visar att tillsatsvärme tillåts.
– Snabb blinkning visar att enbart tillsatsvärme är till
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 22:28:24 »

Men går kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp går  Sc:,h

Nä. CP går hela tiden.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 december 2012, 22:01:00 »

Det vet jag inte. Kanske smuts eller annat.

Kollat deltat när elpatron går ännu?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2012, 21:56:55 »

ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.



Men går kompressorn verkligen i 3 minuter utan att cp går  Sc:,h
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 21:50:15 »

ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.

Borde inte det ge larm?
Jag har inga kranar till smutsfiltret på hus sidan, har du tips på hur man smidigast regör detta
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 december 2012, 21:40:50 »

ja det är samma pump till allt men skillnaden är att din värmepump kräver ett visst flöde. Det gör inte patronen.

förfarandet du beskriver liknar det som händer i fall man råkat glömma avstängningskranen i läge AV och värmepumpen går i gång.

Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 21:32:48 »

Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.

jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.

det ser ju lite underligt ut
58 i framledning och 28 i retur.


Är du säker på att cirkpumpen går?


Tycker det känns som c-pumpen går när jag känner på den.
Som sagt så fungerar värmen i huset och elementen blir varma när jag kör på
reserv läget. Det är väll samma c-pump till allt!?

c-pumpen står nu i läge 3 av 3 och har gjort det sedan 2007 när vi flyttade hit.

Det är ständigt ljummet på hus sidan och jättevarm på varmvatten sidan av växelventilen.
Denna bytte jag för ett halvår sedan. Kan den ha havererat igen?
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 december 2012, 21:20:28 »

Kör i elpatronläge, alla steg du har, och kolla vilket delta du får. Då märker du ju om flödet är vad det borde vara.

jag vet inte hur många kW elpatron du har men om du har 9kW så borde då deltat vara mellan 7 och 10, gissningsvis. Är det avsevärt högre kan det ju vara ett flödesproblem.

det ser ju lite underligt ut
Citera
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58

VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)

58 i framledning och 28 i retur.

Är du säker på att cirkpumpen går?

Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 21:05:28 »

Men hur kommer det sig att jag får OK värme i huset när jag kör på reservläget??
Borde inte smuts i filter drabba detta läge också?
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 21:01:56 »

Det är filtret tummenupp men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.

Då har jag hittat rätt grej i alla fall.
Men vad är det för rörmockare som inte har satt kranar!?
Hur går man till väga, för returtrycken kan ju åstakomma endel vatten.
Jag vet hu inte ens hur jag får ur filtret när jag lossat locket och det känns inte riktigt som jag har
tid att fundera medans vattnet forsar.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2012, 20:56:06 »

Det är filtret tummenupp men man bör stänga vattnet med kranar först men går det att göra systemet trycklöst kommer det ju att komma mindre vatten men det kommer säkert en hel del vatten ändå.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 20:54:42 »

Nu vill inte VP starta utan det enda pannan gör är att göra varmvatten med blixten (elpatron) i drift.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 20:45:46 »

Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.

Jag kollade runt innanför fronten och sidan men den enda jag kan tänka mig är filter
har inga kranar bredvid sig, och sitter ovanför pannan.  Kan man rengöra utan kranar?
Den som jag tror är filterhållaren sitter på returen från radiatorerna från huset.
Jag bifogar en bild!!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 28 december 2012, 20:31:49 »

Hp larm kan bero på dålig cirkulation på radiator sidan sitter det filter prova att rengöra.
Skrivet av: fashion
« skrivet: 28 december 2012, 20:11:25 »

Hejsan!

Jag är ny här på forumet men har läst mycket nyttiga saker här som gjorde att jag blev medlem till sist.

Nu till mitt ärende. Jag reagerade på att varmvattnet var dåligt igår och det var kallt i huset.
När jag kom ner till min panna så var det HP/MS Larm.
Detta har hänt förut vid fasfel men denna gång var huvudsäkringarna hela och ström finns fram som det skall till pannan.

Här kommer lite fakta om pannan.

Nibe fighter 1215
Årsmodell -2005
ca 140m borrdjup
7 eller 8kw pump.
Bor i Norra bohuslän på västkusten.
Kurva: 10
Öka/Minska värme står på: +2
Endast utegivare (som fungerar).

Dioder vid ej i drift:
Elementet - Lyser
VP symbolen - Slocken
Blixten - Blinkar
Vattenkranen - Blinkar


Jag gjorde en omstart av pannan och lät den stå strömlös en stund.
Sedan puttrade den på bra efter omstart men efter en natt var
det fortfarande dålig värme i huset men varmvattnet va helt OK.

Inga nya larm som visas.

Jag gjorde en visuell koll på växelventilen och den verkar röra på sig i alla fall
men jag vet inte hur mycket den skall flytta sig, 180 grader från A till B??

Här kommer värdena från mina mätningar efter jag startat om den på nytt idag (tala gärna om vad värdena visar, säger inte mig mycket).

Efter att ha gått på reservläget under tiden jag jobbade och varit avstängd helt i 5 min innan dessa värden:
VB-fram - 30 (48)
Varmvatten - 38

VB-r - 30 (52)
VV-start - 38 (44)

KB-f - 21
KB-r - 20 (-8)

Sedan efter 5 minuter i drift visas dessa värden:
VB-fram - 41 (VV)
Varmvatten - 41

VB-r - 28 (52)
VV-start - 41 (44)

KB-f - 6
KB-r - 3 (-8)

Efter 10 minuters drift:
VB-fram - 58 (48)
Varmvatten - 58

VB-r - 28 (52)
VV-start - 52 (44)

KB-f - 7
KB-r - 3 (-8)

Stannade 2 minuter efter detta...

efter varit EJ i drift i 5 minuter:
VB-fram - 27 (48)
Varmvatten - 49

VB-r - 26 (52)
VV-start - 49 (44)

KB-f - 7
KB-r - 6 (-8)

Startar om 4 min...

Sedan gick den och stannade efter 3 minuter bara
och då med dessa värden:

VB-fram - 36 (48)
Varmvatten - 47

VB-r - 27 (52)
VV-start - 47 (44)

KB-f - 6
KB-r - 4 (-8)

Startar om 15min...

Jag hör ganska stora klickade ljud under drift ibland 2-3ggr ganska tätt.
Det kommer från baksidan av manöverpanelen någonstans.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!