Ämnessammanfattning

Skrivet av: woodbear
« skrivet: 15 november 2015, 17:12:09 »

i250 har spiral... så når kaldvannet går gjennom spiralen, blir etterhvert temperaturen i den 223l acctanken i i250 lavere, og man får dårligere med varmt vatten som kommer ut. Derfor er har jeg en ekstra vvb etterpå.

Skrivet av: Gasten
« skrivet: 13 november 2015, 18:27:51 »

Har du den docket til i250 ?
hvordan er mengden varmtvann?
jeg vurderer å koble av min ekstra 200liters kärl? 450Liter, greit med uendelig varmtvann, men ødelegger litt økonomien...Varför behöver du 450Liter färdigt Vv?
Är uppvärmningen för med denna pumpen för långsam? Sc:,h
Mvh Gäst
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 02 oktober 2015, 18:31:00 »

Har samme, flakten hørs ej, men kompressoren lager en fin...drrrrr kjøleskap dur da..men på litt avstand...lydløs.

Har du den docket til i250...hvordan er mengden varmtvann...jeg vurderer å koble av min ekstra 200l...greit med uendelig varmtvann, men ødelegger litt økonomien...
Skrivet av: janelvis
« skrivet: 02 oktober 2015, 18:02:05 »

Hej

Ja, nu har jag installerat en Eco Air 408, men det är fortfarande för varmt för att kunna bedöma hur den kommer att fungera när det blir minusgrader. Det som jag funnit bra, är att fläkten är väldigt tystlåten under drift. Kör all varmvattenproduktion med den nu så länge det är skapligt varmt ute och elpatronerna är bortkopplade för tillfället. När det blir kallare får jag se vilken kurva som jag behöver ställa in. Blir säkert lite laborerande innan jag finner den rätta.

Tack för alla tips som jag fått
janelvis
Skrivet av: janelvis
« skrivet: 04 juni 2015, 09:36:50 »

Hej
Tack för all input som jag fått. Ett fel har insmugit sig i mina data. Jag skrev att DUT var -8,8 grader. Den siffran fick jag från en firma som lade in mina data i sitt program. Eftersom andra här nere i Skåne har angett betydligt kallare så kollade jag vilken DUT som Malmö hade, och det var omkring -17 grader. Troligtvis skall min DUT vara -18,8 grader. En etta har troligen fallit bort i beräkningen. Jag ser att de flesta anser att jag skulle klara mig med 408 och med tanke på ni som bor norrut har kallare än jag så satsar jag på en 408. Jag har ju min llvp som komplement om lvvp inte ger så mycket värme som jag vill ha plus att vid sträng kyla kan jag elda i min braskamin. Skall begära in offerter inom kort så får jag se vad kalaset kostar.
Janelvis
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 03 juni 2015, 22:51:15 »

Hade du haft radiatorer som kunnat avge större effekt så hade du också kunnat ha större värmepump.

Så stora radiatorer finns inte. :)

Maxtemperaturen på utgående vatten på gamla EcoAir 100-serien sjunker helt enkelt för fort när det blir kallt. Jag hade behövt ha ordentlig golvvärme i hela huset för att VPn skulle kunna gå ända ner till -20, och där hade det ändå blivit stopp. Med nya 400-serien ser det betydligt bättre ut. Då skulle jag kunna köra VP ner till -15 eller rent av ytterligare några grader minus.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 03 juni 2015, 21:18:27 »

Enda anledningen till att du inte skulle tjäna in en EcoAir 110 Lunk är ditt distributions system.

Hade du haft radiatorer som kunnat avge större effekt så hade du också kunnat ha större värmepump.

Så för att återkoppla till tråden
Vi vet att postarens distributions system klarar av ca 6kW
och därför skulle man kunna leta efter en maskin som ger nästan detta vid DVUT för att få fulleffekt dimensionering.
Tyvärr så lönar det sig nästan aldrig.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 01 juni 2015, 14:07:16 »

Om storlek på EcoAir:
Vårt hus är två plan, totalt 220 m2 (110 m2 per plan, 250  i takhöjd). Vi klarar oss bra med den gamla EcoAir 107. Vi har sänkt elförbrukningen för värme och VV från ca 31-32 MWh till 13-14 MWh per år, trots att huset egentligen har högtemp-radiatorer. En sänkning med 58%.

Hade vi sparat mer medEcoAir 110? Nej, knappast. Den hade stått still den också vid -10, eftersom huset kräver så varmt vatten då för uppvärmningen att VPn stannar på för varm VPin. Den hade kostat mer i installation, haft kortare total gångtid men å andra sidan dragit mer när den gick, och den hade haft fler start/stopp per dygn.
Skrivet av: woodbear
« skrivet: 31 maj 2015, 14:30:53 »

Jeg vurderte også ecoair 410 inntil ctc beregnet at jeg burde ha en 408

Jeg bor i norge, hvor det generelt er lang fyringsesong..fortsatt går det litt oppvarming ..og det er snart juni!

Bruker ca 30-33000 kwh til all el. Ca 20-22000 til varme og varmtvatteb.

DUT er -26!     Men 90% av vinteren er det +5 til -8.   Så kan det være noen uker med -10 til -18.  Noen år har vi dager til en ukes tid med -20 til -30

De siste 3 år var det bare noen dager med -12 til -20

Har hus med 110 m2 med gulvarme...resten er rom og åpne løsninger som får varmen fra disse rom..eller har noen vanlige el ovner...så totalt oppvarmet areal er 150-70m2

Så mindre hus en deg, men lavere DUT.  En ecoair 410 hadde vært bedre under -10... Men blir for mange start/stop under -10...  408 vil klare huset uten el tilskudd ned til ca -9 grader...

Skrivet av: Lmf
« skrivet: 31 maj 2015, 10:12:46 »

som tidigare postare redan påpekat så är nog en 8kw maskin mest lämpligt för dig.

de pengar du sparar på skillnaden mot en 10kW kan du istället lägga på isolering av vinden.
då klarar du några minus grad till innan elpatronen går in.

Själv värmer jag 88+88 kvadrat (totalt 176kvadrat) + 40kvadrat garage frostfritt med en 8kW maskin och har aldrig haft mer än 1000kWh i elpatron och du har ~120kvadrat att värma och borde då klara dig med samma storlek.
Skrivet av: janelvis
« skrivet: 29 maj 2015, 10:47:54 »

Hej
Tack för svaren. Går fortfarande och funderar på vilken storlek jag skall ta. Jag har varit inne på CTC hemsida och där är riktpriserna följande; EcoAir 408  57500:-,  EcoAir 410  63750:-,  EcoZenith i250 L  39375:-. Har kollat vad butikerna tar och då fann jag att en butik sålde 410 för 45851:- och en annan 47860:- Dessa priser är inkl. moms. D.V.S. en skillnad på 17899:- resp. 15890:-. En väldigt stor skillnad. Jag undrar då vad en firma tar för pris på LVVP när man skall ha den inkl. installation. Tar dom CTC riktpris?? Finns det något program på webben som man kan ta hem och lägga in olika data på huset för att se hur det ändrar på resultatet. T.ex. om jag går ner till 40 graders framledningstemperatur. Tacksam om ni kan tipsa mig om ett sådant program.
Janelvis
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 24 maj 2015, 21:48:34 »

408 tror jag mest på.
När jag räknar på det får jag att en 8 kW ska fixa ca -4 C utan tillskott även om jag ökar på behovet till 3 kubik olja.
En 10 kW ska klara motsvarande ca -6 C.

Jag misstänker att om DUT är -8,8 så är det få dagar som det är under -4 C?
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 23 maj 2015, 23:18:02 »

Frågan är vilken framledningstemp du behöver vid olika temperaturer?

Om du behöver 55 vid -7 så kommer en EcoAir att stoppa vid ca -10 oavsett om det är 408 eller 410.
Skrivet av: janelvis
« skrivet: 23 maj 2015, 22:44:18 »

Hej
Läge sydvästra Skåne, alltid blåsigt. DUT -8,8 grader. Medeltemperatur för orten 8,2 grader. 2 rörs system. Yta 1,5 plansdel 63 kvm. Enplansdel  54 kvm. Jag skall installera en CTC EcoAir 408 eller 410. Problemet är att jag vet inte vilken storlek jag behöver. Har tidigare haft oljeeldning. Medelförbrukningen vid 22 grader var 2750 liter/år i snitt. Nu har det tillkommit tilluftsventilation som kräver mer energi. Husets volym är 250 kbm. Kan jag räkna med 35 watt/kbm? I så fall behöver jag 8,7 kW. 408 ger 4,7 kW vid -7 grader. 410 ger 7,3 kW. Jag vet inte vid vilken utomhustemperatur det gäller när man räknar med 35 watt/kbm. Eco Air skall vara kopplad till en CTC EcoZenith i250 L. Mina radiatorer ger 6,2 kW vid Dt 30. 408 och 410 effekt är uträknad med 35 graders framledningstemperatur om jag fattat rätt. I så fall blir det bara Dt 13, eftersom jag skall ha 22 grader. Lvvp ger c:a 55 grader ner till -20 grader. Hur många kW skulle det bli vid -7 grader och 55 graders framledningstemperatur? Jag behåller min llvp som komplement. Har också en Vermont Resolute braskamin som kan hjälpa till vid låga temperaturer. Vill dock att lvvp skall klara av uppvärmningen under största delen av året, och bara använda braskaminen vid kallare väder. Ni som är duktiga på att räkna, hjälp mig. Tala om var jag resonerar fel. Är det fler data ni behöver så skall jag försöka få fram dessa.
janelvis

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!