Titel: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 15 april 2010, 17:11:35
Jag upptäckte i manualen att det finns en funktion som heter "husvärme från" d.v.s den temperatur som Ecoheaten stänger av radiatorpumpen. och börjar motionera denna.
till min förvåning saknas den funktionen. Är det någon mer som saknat denna. Pumpen är ny från Januari och manualen är från november 2009
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: erp skrivet 15 april 2010, 17:43:36
Det kan väl inte vara möjligt. Har du inte detta under Avancerat --> Inställningar --> Inst husparametrar --> Husvärme från ºC

//Ronnie
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Carl N skrivet 15 april 2010, 19:21:52
Är det inte dygnsmedeltemperaturen som funktionen går efter? ???
I så fall får du vänta ett tag om du ändrar värdet innan husvärmen slår ifrån.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: erp skrivet 15 april 2010, 19:31:45
Är det inte dygnsmedeltemperaturen som funktionen går efter? ???
I så fall får du vänta ett tag om du ändrar värdet innan husvärmen slår ifrån.

Han säger ju att han saknar funktionen, då har han svårt att ändra den.

//Ronnie
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 15 april 2010, 19:56:00
Japp.
Det saknas en rad mellan "min framledningstemp" och "huskurva"
Jag vår skriva till CTC och fråga
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: erp skrivet 15 april 2010, 20:00:25
Man skulle kunna ta en rövare och bryta strömmen till pannan en stund och se om raden kommer fram när man slår på strömmen igen.

//Ronnie
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: kullabacken skrivet 15 april 2010, 20:00:52
Japp.
Det saknas en rad mellan "min framledningstemp" och "huskurva"
Jag vår skriva till CTC och fråga

om du har ett värde på min framledningstemp.
så försvinner   husvärme från.

för om du alltid vill ha en minsta framlednings temperatur. då ska ju inte shunten stänga, och cp inte stänga av.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: erp skrivet 15 april 2010, 20:43:54
Ja...................... visst är det så. Det måste stå "Från" vid min framledn ºC, för att Husvärme från ºC ska finnas med.
Hur kan kullabacken komma på allt så snabbt, bor du i pannrummet?

//Ronnie
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 17 april 2010, 18:44:39
Skall pröva detta. Verkar i och för sig logiskt att har man definierat en minsta framledningstemp så borde shunten ställa sig så och cirkpumpen gå. Borde dock stå i manualen.
Å andra sidan kanske man vill ha en lägsta framledningstemperatur upp till utetempen når inställt värde och då slår systemet av helt.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 17 april 2010, 19:08:25
Det funkade :D
Dock skulle jag vilja ha en lägsta framledningstemperatur och köra denna ända tills utetemperaturen nått inställt värde för att sedan slå ifrån. Nått som uppenbarligen inte går med Ecoheat :'(
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: kullabacken skrivet 17 april 2010, 19:22:21
Det funkade :D
Dock skulle jag vilja ha en lägsta framledningstemperatur och köra denna ända tills utetemperaturen nått inställt värde för att sedan slå ifrån. Nått som uppenbarligen inte går med Ecoheat :'(

jag förstår inte riktigt varför du ska ha så?
det blir väl i princip så när du kör som vanligt. du kan ju öka på värdet husvärme från. om det är så att du behöver värme till en högre temperatur än 16 ºC.
eller blir det för låg framledningstemperatur då?

har du golvvärme?
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 19 april 2010, 09:24:01
Jag har golvvärme i träbjälklag. Enligt samtal med Wirsbo (Upnor) och enligt deras broschyrer behövs en högre framledningstemeratur vid träbjälklag om du har tjocka trägolv då värmeöverföringsförmågan är sämre än motsvarande ingjutning i betong. För att yttemperaturen på golvet skall vara högre än rumstemperaturen behöver jag något högre framledningstemp. Jag har ju dessutom rumstermostater som ser till att det inte blir för varmt. Jag vill därför ha c:a 30 grader i lägsta temp men ändå slå av systemet vid utomhustemp över 17 grader och enbart motionera cirkpumpen. Ett alternativ är ju att manuellt slå av detta genom att ställa min framlednings temp=från och gå över på ren sommardrift med bara varmvatten
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: kullabacken skrivet 19 april 2010, 09:46:27
Jag har golvvärme i träbjälklag. Enligt samtal med Wirsbo (Upnor) och enligt deras broschyrer behövs en högre framledningstemeratur vid träbjälklag om du har tjocka trägolv då värmeöverföringsförmågan är sämre än motsvarande ingjutning i betong. För att yttemperaturen på golvet skall vara högre än rumstemperaturen behöver jag något högre framledningstemp. Jag har ju dessutom rumstermostater som ser till att det inte blir för varmt. Jag vill därför ha c:a 30 grader i lägsta temp men ändå slå av systemet vid utomhustemp över 17 grader och enbart motionera cirkpumpen. Ett alternativ är ju att manuellt slå av detta genom att ställa min framlednings temp=från och gå över på ren sommardrift med bara varmvatten

när det är som kallast vad har du för framlednings temp då?
du kan inte ställa in en väldigt plan kurva?

vad har du  för värden på inst husparametrar?
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 27 april 2010, 20:19:01
Jag har huskurva 50 justering 0 och satt ett tak på 50. Vid cirkpumpen finns en bland ventil som ger ut max 45 grader. Det har funkat bra (tack stränga vinter för att jag fick pröva pumpen under kalla dagar).
Med andra ord jag vill att den kör från 30 till 50 grader styrd av utomhustemp, rumstermostater kör rummen individuellt och vid hög utetemp skall cirkpumpen slå av.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 april 2010, 20:31:40
Jag har huskurva 50 justering 0 och satt ett tak på 50. Vid cirkpumpen finns en bland ventil som ger ut max 45 grader. Det har funkat bra (tack stränga vinter för att jag fick pröva pumpen under kalla dagar).
Med andra ord jag vill att den kör från 30 till 50 grader styrd av utomhustemp, rumstermostater kör rummen individuellt och vid hög utetemp skall cirkpumpen slå av.

ja ok... du kan testa att kanske sänka kurvan och öka på justeringen. justeringen går att öka till 20.
sen har du husvärme från vid tex 16 ºC när CP slår av.

du får prova dej fram.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: kullabacken skrivet 27 april 2010, 21:15:51
jag förstår inte riktigt din lösning.. varför inte låta vp styra ?
du kör pumpen med en högre framledningstemp än vad som är nödvändigt . sedan ha en balndnings ventil som sänker temperaturen.!?
och dess utom termostater som stryper!?
jaja det fungerar nog.
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Stolle skrivet 27 april 2010, 21:43:15
Jag inser att det där lät krångligt men det är det inte. Wirsbos shuntgrupp för golvvärme innehåller både cirkpump och en blandningsventil som är manuell. Den är ställd på max så det är ecoheat som styr temperaturen. Jag antar att shunten cirkulerar en del vatten för temperaturen på ecoheat följer utetempen enligt börvädet på displayen. Sen har wirsbos shuntgrupp en visartermometer som visar lägre temp en ecoheat. Det kan bero på två saker. Termometrarna går lite olika men egentligen samma temp. (Diff 2-4 grader) eller så blandar Wirsos shuntgrupp i lite returvatten och därmed sänker temp.

Jag skall dock prova att ändra lutningen lite
Titel: SV: Saknad funktion
Skrivet av: Regularjohn skrivet 26 maj 2010, 11:53:38
"Husvärme från" visas inte om man har aktiverat "min framledning"  :o
...

Om "min framledning" (Minimal framledningstemperatur till radiatorerna) är aktiverad så finns det ingen vits med att styrningen visar "värme från" för pannan shuntar ju ut MINST den framledningen man ställt in i "min framledning" dvs att den aldrig är helt avstängd vad det gäller husvärmen..

Jag vet en del som har denna inställningen för att de alltid vill ha underhållsvärme i källaren för att undvika fuktbildning.. Thumbsup