Titel: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Andy A-sson skrivet 29 december 2006, 15:26:06
Hej, jag har en Greenline HT Plus E installerad 2004, 9kW. Jag har ett gammalt hus som är relativt dåligt isolerat med gamla vattenelement på bottenvåningen och övervåningen. Dessa är 85kvm vardera. Efter att ha haft problem med att få rätt (högre) temperatur på övervåningen där jag har en hyresgäst så beslöt jag att sätta in nya termostater på samtliga element samtidigt som jag köpte två nya element till källaren (85kvm) som kompletterade de två som redan fanns där. Termostaterna är av den typ som skall strypa vattentillflödet vid önskad temperatur. Detta för att det på alla tre plan är olika värmeförutsättningar samt att det finns en öppen spis och en braskamin som det eldas i en del. Innan jag bytte till dessa termostater så visste jag att det sägs att bäst verkningsgrad uppnås med fullt öppna termostater överallt men efter att ha ringt till IVT samt talat med min rördragare så fick jag förklarat att detta trots allt skulle vara det bästa för mig mig.

Trodde att jag skulle slippa problem med olika temperaturer överallt nu men det krånglar en del. Dels så har jag kurvlutning på cirka 7,5 väldigt högt tycker jag då det i källaren är 18 grader, BV 20 grader och ÖV 19 grader. Sedan så får jag larm på "Högt värmebärardelta" Pumpen har inte fastnat, alla ventiler står så klart INTE helt öppna, det är ju det som är poängen att jag inte vill ha dem helt öppna, partikelfiltret är rensat av mig efter att rörmokaren var här och jag för första gången fick detta felmeddelande. Felet har uppkommit efter installationen av de nya elementen i källaren och bytet av alla  (14st totalt) termostater. Då felet uppkom första gången var vid kallare väderlek och då öppnade jag källartermostaterna mer och felet försvann. Nu är det kallare igen och felet kommer på nytt och jag öppnar dem än mer (vilket jag inte vill för det behöver inte vara 18 grader i källaren nu). Felet borta sedan igår kväll. Finns det någon som har några funderingar kring detta så får ni gärna höra av er. Mvh Andréas i Alingsås.
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: luckyman skrivet 29 december 2006, 15:37:59
problemet är att dina termostater som du inte har fullt öppna stänger på sommaren och sen fastnar piggen där men själva termostaten öppnar. Dvs dåligt flöde över radiatorerna, larmet försvinner ju om du öppna elementen i källaren mer och kommer tillbaka när du stryper dem.
Filtret är rensat så det verkar ok.
Kurvlutningen bör ej ligga över 5 tycker jag, kolla också cirk.pumpen så att den står i läge 2, men jag tycker att du skulle ta och kolla först att alla element är 100% öppna sedan reglera in kurvlutning, finjustering, delta på stigare/retur 7-10 grader så att det ej är för kallt sen kan man strypa elementen där man vill ha lite kallare som i källare och sovrum.
Att du inte vill ha alla element fullt öppna framför allt i sovrum källare förstår jag men de andra bådar bara för problem annars
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Carl N skrivet 29 december 2006, 17:17:15
Det är bättre att strypa flödena med fast instrypning än med termostater. Har du danfosskoppel är det relativt enkelt att strypa på ringen under termostatdelen. Det går också att strypa på returventilen på radiatorn. Vill du ha det kallare i källaren så är det bara att strypa in radiatorerna lite hårdare men ha så få aktiva termostater som möjligt.
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Mikael H skrivet 10 januari 2007, 21:51:17
Alla källarelement måste ha fullt flöde!
Har du Danfors termostater kolla att de inte stryper, dvs du måste ta av känselkroppen och kolla att strecket i mässingsringen och 0 i den rörliga rf delen står mitt för varandra.

Kolla att inte ngt av källarelementen är seriekopplade (inte ovanligt i gammla hus), det kommer att förstöra helt om du stryper/reglerar termostat ventil.

Lycka till!

Mikael
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Newport skrivet 10 februari 2007, 16:31:55
Jag utökar ämnet då jag har precis samma pump som jag kört i 1,5 år utan några som helst problem. I veckan kom till slut rörisen och kopplade på garagets 3 golvvärmeslingor (68kvm via 10m kulvertslang) tillsammans med kylan nu så fick jag också felmeddelandet om att värmebärardeltat var för högt, tänkte att det skulle rikta till sig när garaget var uppvärmt, men jag får fortfarande felmeddelandet.
Provade att ändra värmebärarpumpen ett snäpp i morse, kanske måste vänta längre, men felmeddelandena får jag fortfarande, bör jag fler justeringar när man kopplar in en ny krets?
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: ewilman skrivet 11 februari 2007, 12:24:37
Jag tycker att du ska montera en arbetstank så kommer du att slippa sådana problem i fortsättningen.

Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Carl N skrivet 11 februari 2007, 21:17:41
Jag tycker att du ska montera en arbetstank så kommer du att slippa sådana problem i fortsättningen.



??? ???

Jag utökar ämnet då jag har precis samma pump som jag kört i 1,5 år utan några som helst problem. I veckan kom till slut rörisen och kopplade på garagets 3 golvvärmeslingor (68kvm via 10m kulvertslang) tillsammans med kylan nu så fick jag också felmeddelandet om att värmebärardeltat var för högt, tänkte att det skulle rikta till sig när garaget var uppvärmt, men jag får fortfarande felmeddelandet.
Provade att ändra värmebärarpumpen ett snäpp i morse, kanske måste vänta längre, men felmeddelandena får jag fortfarande, bör jag fler justeringar när man kopplar in en ny krets?

Troligen så har smutsfiltret på varma sidan satt igen, dags att rensa.
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Bertil skrivet 11 februari 2007, 21:36:33
Citera
Har du Danfors termostater kolla att de inte stryper, dvs du måste ta av känselkroppen och kolla att strecket i mässingsringen och 0 i den rörliga rf delen står mitt för varandra.

Läge N är fullt öppet! och läge 7 är nästan ostrypt.

tror på smuts i silen på varma sidan... eller luft pga det nystartade!
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Newport skrivet 13 februari 2007, 16:25:54
Troligen så har smutsfiltret på varma sidan satt igen, dags att rensa. [/quote]


Sagt och gjort, filtret är rensat, tog bort termostatregleringen i garaget för fullt flöde (glömde säga att jag har en akumulatortank redan, huset är på 208kvm byggt -05.+ garaget golvvärme överallt (betongbjälklag i huset)
Blev av med felmedelandet om värmedeltat, men pumpen har gått hela tiden i en vecka, har haft ca -8-10grader men är nu nere p å+ 1,1 men pumpen verkar aldrig komma ikapp.
Kompressorn verkar köra på runt 66 grader långa stunder
inkommande radiator temp 33,4 grader bör värde; 35,1
Ingående värmebärardeltat hoppade ned efter rengöringen av filtret från 29,9 in till 28,5
Ifrån över 40 till 33,5 för utgående men det kanske hade mera att göra med att utetemperaturen gick upp till +1,1?  b00k
Då jag har ackumulatortank och extern pump så provade jag att ställa upp den något (det var inte så mycket förändring, men något fanns det kvar,för att få högre returtemp, men icke.. Sc:,h
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Carl N skrivet 13 februari 2007, 18:50:29
Ska du verkligen ha fullt flöde till garaget?

Antagligen "tjuvar" garaget en hel del värme, jag skulle sänka flödet dit med fast instrypning och ha lite kallare där så att övriga huset får tillräckligt med värme.
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Mikael Bergfelt skrivet 07 december 2017, 22:12:02
Hej,
Då jag har fått mycket hjälp av olika trådar tänkte jag komma med ett problem och en lösning på en gång. Hoppas det hjälper er som har problem!

Jag har en IVT Greenline HT Plus C som installerades med jordvärme år 2006. 2015 gick kompressorn sönder vilket tydligen är ovanligt på denna modell. Men 2017 började pumpen larma för högt värmebärardelta. Det är beskrivet på flera ställen så det repeterar jag inte.
Gjorde som alla andra; rensade filter, luftade, kollade cirkulationspumpar, kollade så alla radiatorer var fullt öppna och slingor rejält öppna. Fortfarande larm.

Problemet var att alla de flexibla slangarna (3 st med metall mesh utanpå) inne i pumpen var igensatta. När slangarna togs bort kunde vi tömma ut massor av hård avlagring. Åtgärden blev att tömma systemet, syratvätta värmeväxlaren med oxalsyra i ett dygn, byta alla flexislangar och cirkulationspumpen. Nu går den som en klocka igen. Värmebärardeltat ligger på ca 5 grader nu.

Det är tydligen vanligt att flexislangarna tätar igen på värmepumpar när de blivit några år. Dagens slangar är av bättre kvalitet.



Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Christer Plus C7 skrivet 09 oktober 2018, 13:44:28
Byt slang på värmebäraren , mellan plattvärmeväxlaren o cirkpumpen. Har luftat elementen flera gånger bytt cirkpump utan resultat.Testat högsta effekt på värmebärarpumpen.Efter byte så  skar upp slangen och den var fylld av hårda 2mm tjocka  flagor från beläggning på insidan.
Larmen försvann efter slangbyte. YESSS tummenupp
Titel: SV: Högt värmebärardelta
Skrivet av: Daniel Sjöblom skrivet 28 oktober 2018, 19:03:24
Byt slang på värmebäraren , mellan plattvärmeväxlaren o cirkpumpen. Har luftat elementen flera gånger bytt cirkpump utan resultat.Testat högsta effekt på värmebärarpumpen.Efter byte så  skar upp slangen och den var fylld av hårda 2mm tjocka  flagor från beläggning på insidan.
Larmen försvann efter slangbyte. YESSS tummenupp

Hej! Stämmer bra, är ofta skräp i slangarna som orsakar dåligt flöde på värmebärarsidan. Kan även orsakas av trasig växelventil om man har gamla modellen och inte nya, vridande. Precis lagat en sån pump och det tog en stund att klura ut att växelventilen gick bra för varmvattenproduktion men inte gick tillräckligt långt för att göra varmvatten  :o