« skrivet: 14 mars 2013, 07:12:51 »Hej! Du behöver inte tömma systemet utan du stänger av vp på arbetsbrytaren och stänger tur och retur på stammarna och sedan lättar du på säkerhetsventilen så du gör systemet trycklöst (0 bar).Om det står honeywell 4012/4013 på ställdonet (motorn) så är det en likadan ventil som du ser bild på till vänster med nyckel och den kan du köpa hos en återförsäljare för nibe/thermia/ivt och kostar ca 250 +moms och då får du nyckeln med i förpackningen.Om du ska byta ventilen och gjort systemet trycklöst så trycker du på den lilla knappen på ställdonet (sitter på ventilen nedanför spaken)och vrider moturs så lossnar ställdonet och nu ser du ventilen och använder nyckeln du fick med och gängar av ventilen och sätt dit den nya efter du har gjort rent huset som ventilen sitter i och glöm inte göra rent o-ringspåren i huset.Sedan är det det bara göra det omvända och starta vp och lufta systemet.
Tack för snabbt svar.
Om man byter insatsen själv måste man tömma systemet på vatten?
Vad är det för nyckel som krävs om man ska smörja den, och krävs det inte nyckel för att byta den?
Lycka till.