Författare Ämne: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155  (läst 3128 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad hakan.palmqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« skrivet: 20 januari 2015, 21:25:02 »
Hej.
Nybliven ägare till Nibe 1155 med variabel kompressor och två borrhål a180m. Radiatorer i huset. Idag är det -6 grader ute, 21,5 grader inne, kompressorn jobbar på 34HZ och elpatronen går på 5KW. Köldbärare in 1,8C, ut -1,5C. Pumpen är inställd på automatiskt driftläge så varför går kompressorn inte för fullt? Varför vill den koppla in elspetsen istället?
Tacksam för tips och hjälp,
HÃ¥kan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2015, 22:09:15 »
Mycket skumt, men prova med att spärra elpatron om det är varmare än t ex -15 °C i meny 4.9.2 (stopp av tillsats).  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad hakan.palmqvist

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2015, 16:45:58 »
Har testat att spärra elspets men det utgjorde ingen märkbar skillnad i beteende (förutom att det blev kallt inomhus).
Ser att larmgräns för kölkbärare ut är satt till -4 grader. Kan det medföra att kompressorn börjar "varvar ner" redan innan den nått -4? Köldbärare ut är ca -1,5 grader för tillfället.
Vågar jag gå in i felsökningsmode och tvinga kompressorn att arbeta på t.ex. 80HZ?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2015, 18:43:30 »
Finns det inga larm i larm loggen ? Jag skulle ringa till installatören eller Nibe för nått är knas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2015, 18:52:27 »
Gradminutinställningen, har du ändrat den från leveransinställningen?

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2015, 18:55:09 »
Du har en extern varmvattenberedare? När den gör varmvatten, går den på samma frekvens då?

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2015, 19:12:37 »
Vp har möjlighet till usb loggning logga i ett par timmar och bifoga loggen till forumet så kan man ev se vad som är knas.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 99meter

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2015, 22:44:38 »
I manualen sÃ¥ stÃ¥r det för Meny 5.1.7 Min kölbärare ut:   
Kompressorn varvas ned då köldbärartemperaturen närmar sig inställt minsta värde för kölbärartemperatur. Kompressorregleringen strävar efter att hålla köldbärare ut ca 2 grader högre än minsta inställda värde för köldbärare ut.

Det är väl ungefär där du är nu, ::) så sänk värdet till förslagsvis -6 grader
Tvåplansvilla 200 kvadrat i lättbetong och hålsten. Byggår 51. Blekinge.
Uppvärmning NIBE 1230 10kW. Borra 99 meter + FLM. Endast radiatorer.

Utloggad Sanntos

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 950
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2015, 23:19:14 »
Problemet löst, antar jag! Bra gjort 99meter

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kompressorn varvar inte upp Nibe 1155
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2015, 08:38:27 »
Lite förvirrande att 'Min köldbärare ut' innebär att man skall ställa in 2 grader mindre än önskad 'Min köldbärare ut'.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren