« skrivet: 13 december 2010, 22:17:40 »
Vad tror ni om dessa inställningar.

Huset är 110 + 80 (källare), golvvärme i kök,hall samt toa dessvärre ingen golvvärme fördelare så golvvärmen går på samma som radiatorerna för tillfället.

Har för tillfället alla element termostater strypta till siffran 3 ungefär.

ratt läge +1

Vb-fram 47 (49)
Varmvatten 49
ute -20
Rum 21.5 (20)
VB-r 43 (50)
VV start 49 (48)
kb-f 0
kb-r -3(-8)
Kurvlutning 8
rumkomp 3
VP starter 6977
vp till
vp tid 17974
ts tid 1113
grad min 241
vb diff vp 13
diff vp-ts 3
vp intervall 20min
vvb stopp 50
xvv stopp 65
xvv intervall 14d
driftP 1
hp/ms 1 LP 1
kb pump 0
ep-drift 0
kal ute 0  rum 0
kb-f 0 kb-r 0
man 0
servicetid 0
paralell 0
ehp-int 1  0 dagar
vbfram 25
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 07:43:48 »
Varför termostater?

Man brukar säga generellt att dessa skall undvikas så långt det är möjligt, att VP skall via regleringen sköta temperaturen inne.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 09:26:54 »
Sen har du lite låg temdiff över VP:n.
Du bör sänka farten på cirkpumpen så att tempdiff mellan VB-fram och VB-r blir ca 7-8 ºC då kompressorn värmer huset.

Men skruva upp radiatorerna till max så kan du förhoppningsvis kanske sänka kurvan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 13:31:04 »
Nu har jag sänkt cirk pumpen till läge 1 och just nu är det 7 grader till mellan vbfram och vb-r

Jag bor i västernorrland (örnsköldsvik),har blandat både radiatorer och golvvärme i systemet desvärre ingen golvvärme fördelare så golvvärmen har samma framledningstemp som radiatorerna.

Vad skulle ni rekomendera för kurvlutning till mitt system?
« Senast ändrad: 14 december 2010, 19:36:30 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 14:50:29 »
Har problem med värmen i huset och sÃ¥ tycker jag att el patron gÃ¥r igÃ¥ng för tidigt.  Vid 10
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 15:09:29 »
-10 en kompis klarar sig på kompressor vid -20. Fönsterlisterna behöver bytas kan det vara en bov? Blir inte varmare än 20 grader inne med el patron på och ratten på läge 2
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 19:15:40 »
Vad skulle ni rekomendera för kurvlutning till mitt system?

Så låg som möjligt.

-10 en kompis klarar sig på kompressor vid -20. Fönsterlisterna behöver bytas kan det vara en bov? Blir inte varmare än 20 grader inne med el patron på och ratten på läge 2


Behövs sannolikt mer åtgärder än bara fönsterlister, tilläggsisolering av vind t ex.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010, 17:47:19 »
Förstår jag det rätt att ju lägre kurva man kör ju senare går elpatronen in?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010, 17:55:56 »
Det blir så eftersom du kör ut kallare vatten till radiatorerna, men det blir även kallare inne.

För att kunna sänka kurvan med bibehållen innetemp måste till energibesparande åtgärder i form av isolering på vindan, bra tätningslister i fönster mm.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010, 18:11:45 »
Det som gör mig fundersam är dock att de verkar inte spela någon roll hur hög kurva jag ställer och hur mycket jag ökar ratten så blir det fortfarande typ ingen skillnad i temp. Kan det vara så att huset läcker ut så pass mycket av värmen så man helt enkelt måste tillägs isolera vind och fasad för att få ordning på det.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #10 skrivet: 26 december 2010, 19:37:51 »
Citera
Har för tillfället alla element termostater strypta till siffran 3 ungefär.

Här har du antagligen orsaken till varför inget händer när du ökar kurvan, termostaterna stryper flödet till elementen så att dessa inte avger mer värme. Desutom så gör dom så att du ökar antalet start/stopp på kompressorn.

Som jag skrivit tidigare så är grunden att alla termostater skall vara fullt öppna/borttagna. Man skall låta värmepumpen styra temperaturen ut till elementen beroende på vilken ute temperatur som råder. Detta gör att antalet start/stopp minskar, kompressor jobbar med lägre temperatur i systemet, och samantaget leder detta till en VP som mår bättre, effektivare, och slits inte i onödan med onödiga start/stopp eller höga tryck i systemet pga höga temperaturer.
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #11 skrivet: 26 december 2010, 19:54:47 »
alla termostater är fullt öppna, förresten vad rekomenderar ni för fönsterlister?
« Senast ändrad: 26 december 2010, 20:20:36 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29368
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 22:19:43 »
Det som gör mig fundersam är dock att de verkar inte spela någon roll hur hög kurva jag ställer och hur mycket jag ökar ratten så blir det fortfarande typ ingen skillnad i temp. Kan det vara så att huset läcker ut så pass mycket av värmen så man helt enkelt måste tillägs isolera vind och fasad för att få ordning på det.

Kan det vara så att max framledningstemp uppnåtts?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 22:27:10 »
Ja det händer ibland då det är kallt att han står på max som är ställt till 55 grader
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: Inställningar Nibe Fighter 1215-7
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 23:18:18 »
Du har ju ifs kurva 8 +3, det ger ganska hög temp ut till radiatorerna. Hur kallt har du ute vid rejäl kyla?

Varför inte testa att höjja 5b, VB-fram max till 65º...?
« Senast ändrad: 26 december 2010, 23:22:48 av pricken »
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!