Har en ctc ecoheat 7,5
3 rum (slingor) med golvvärme på nedervåningen. Nu har det börjat bli svalare i köket och returtempen på den slingan är betydligt lägre än de andra 2, tempmätaren visar ju temp på totala returen men returslangen från köket känns betydligt kallare än de 2 andra.
Räknar inte med ett detaljerat och superexakt svar utan undrar bara lite vilka eventuella fel kan orsaka detta?
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: plötsligt kallare och lägre returtemp på ett golv
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2017, 15:18:59 »
Har du elekktroniska termostater , ta bort den kolla om den lilla piggen under gÃ¥r att röra tryck med en mejselskaft  , och känn om den blir varmare
blir det varmare rackartyg med den eller givarcentralen , termostat

Utloggad Perak

  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 513
  • Karma +0/-0
  • Varför blir allt sÃ¥ komplicerat till en själv??
SV: plötsligt kallare och lägre returtemp på ett golv
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2017, 16:17:38 »
Ställdonet på fördelaren är pajj. vanligt förekommande.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Tack för svaren
Skall kolla båda, jag höjde flödet och då verkar det ha blivit bättre i returen men tycker fortfarande inte det är riktigt bra temp i golvet.
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har det fungerat tidigare ?  Om du ökar flödet sÃ¥ blir det varmare , men det beror pÃ¥ mera vatten
och inte det som behövs vid reglering , kolla enligt ovan i forumet

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
2 funderingar:
-flödet kan ha minskat med tiden sen 2010 pga igensatt filter, (du får ju bättre värme i returen när du ökar farten på CP dvs höjer trycket efter CPn)
- Har du värmeslingorna i betong så tar det ett par dagar innan du får upp värmen efter att du ökat VB-returens temp
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Kanske dum fråga men var sitter filtret? dontknow
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kanske dum fråga men var sitter filtret? dontknow
Vet inte i dit fall ske se om jag kan visa hur det ser ut. klarade inte den här gÃ¥ngen heller  ladda ned filen

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
Kanske dum fråga men var sitter filtret? dontknow
Vanligtvis på värmebärarreturen utanför VP
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Vet inte i dit fall ske se om jag kan visa hur det ser ut. klarade inte den här gÃ¥ngen heller  ladda ned filen
Jag lyckades

Utloggad anders lundgren

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Har du elekktroniska termostater , ta bort den kolla om den lilla piggen under gÃ¥r att röra tryck med en mejselskaft  , och känn om den blir varmare
blir det varmare rackartyg med den eller givarcentralen , termostat
Rätt fast tvärtom
Rörmokare här och tog bort termostaten på thermotech-prylen och vips vart det värme så antingen är termostaten kass eller piggen som stänger och öppnar. Tack för alla förslag!
Jordvärme installerat våren 2010 konverterat från direktverkande el. Ecoheat 7,5. caa 50kvm golvvärme på nedervåning, 4 radiatorer på övervåning. Hus från "1909" tilläggsisolerat i väggar och golv. Jämtland = kallt nog.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rätt fast tvärtom
Rörmokare här och tog bort termostaten på thermotech-prylen och vips vart det värme så antingen är termostaten kass eller piggen som stänger och öppnar. Tack för alla förslag!
Köp ingen ny termostat att sätta pÃ¥ fördelaren om det är den , sätt pÃ¥ hatten och skruva ned , mät temp pÃ¥ vardera slang till slingan in och ut ska diffa ca 4-5C  är mycket bättre ,fungerar utmärkt inga variationer pÃ¥ värmen

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!