Hej,
Allt avläst från displayen.
När utegivare är +5 så står börvärdet på framledningen på 30 grader och vid +10 så står det på 26 grader.
För mig är det enligt kurva 40. Eftersom mitt hus är kallt så har jag ställt upp justeringen +4 grader och får då pumpen att följa kurva 50. Maxframledning tror jag står på 60 grader och nattsänkning har jag satt på nyligen när jag har ökat justeringen.
Alla som har CTC, kan ni kolla att era pumpar verkligen följer kurvan?
En annan sak. Hur får man "extra vv" att gå på utan ts? Det står att det går att göra i manualen (V3) men inte hur man ska ställa in det. Hittar bara en inställning "extra vv elpanna" där man kan ställa in en temperatur. Men hur får man den att värma med kompressorn?
/Johan
Ecoheat 7.5, 150 m borra, 143 m aktivt, Stockholmsområdet
Vilken kurva och justering har du valt under Inställning husparameterar?
(Avancerat/Inställningar/Husparametrar)
Själv har jag elpatronen helt avstängd nu.
Inställning av extra VV görs enligt beskrivning på sidan 13-14 i manualen (jag tittar nu i den som kan laddas från nätet).
Först skall du aktivera funktionen.
Välj sedan tid eller dag för dag.
Om du valt dag för dag fyller du i veckoschemat.
Det som händer när man kör extra VV är att cykeln med 123 + 4 skippas och den kör alltid till 55 eller vad du satt som max temp. Detta gäller under den period som du vill att extra VV skall köras, 30, 60, 90, 120 minuter etc. (gäller för valet tid). Om du valt dag för dag är det schemat som styr när extra VV skall tillverkas.
Tveka inte att fråga om något är otydligt.
MVH // Rolle