Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
Pricken, var inte det väldigt låg temp på hetgasen (64 gr) vid 43 gr ut? Jag komer upp i ca 73 gr. Kan det vara så att du har högre hastighet på vb-pumpen, för det sänker väl hetgastempen?Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
Farsan som har problem med sin pump Orkar inte komma upp i mer än 40 grader utan tillskottNu när det är runt -20 ute får han köra på andra steget på el tillskott och pumpen går dyngnet runt men orkar inte med ändå att få upp tempen. Värderna på kb verkar bra 1.4c in och ut mins jag inte riktigtvad kan det vara för fel tro?
47 ut och 37 in vill ha 48 på retur och den går dyngnet runt..borde inte kompressor tempen bli högre än 80º då?
Farsan har 2 elpartoner ikopplad nu och -25 ute 15 inne.47 ut och 37 in vill ha 48 på retur och den går dyngnet runt..borde inte kompressor tempen bli högre än 80º då?ska kolla lite ventiler på elementen så nån inte tjärvar.men borde det blir dålig cirkulation om det bara är nån som är lite stängd? tycker ellemeten bara blir varm på ovansidan. på nersidan är dom bara ljuma.. cirkpumpen går på max