« skrivet: 26 juli 2015, 20:13:33 »
Har precis köpt ett hus uppvärmt med en gammal Thermia Energimyran 7, som ska ha fungerat i många år. Säljarna var gamla (över 90 år) och hade själva dålig koll på hur värmepumpen fungerade utan sa att den alltid dunkat o gått typ.
Nu är det sommar och plötsligt 'rusar den' det kör värme för fullt till radiatorerna så det är sjukt varmt inne och ingenting på varmvattnet.
Är det nån som har en aning om vad som kan vara fel??
Det finns ett styrstem kopplat till pumpen märkt 'DZ värmepumpstyrning' och firman som installerat det finns inte kvar. Nån som kan ge nån vettig förklaring till detta eller vet vad som kan vara fel??

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Värmepumpen 'rusar'
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2015, 20:19:04 »
Det brukar finnas en växelventil som växlar mellan vv och radiator vilka kan krångla den kan gå att motionera i gång om du har tur vet tyvärr inte vart den sitter i din vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Värmepumpen 'rusar'
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2015, 22:19:32 »
Tror samma sak.
Öppna och leta efter en 3-vägsventil, en anslutning mot värmesystemet, en mot VVB och en mot värmepumpens kondensor.
Se om du kan lossa på motordelen, den kan sitta med bajonettfattning eller med nån skruv.
Därunder brukar det finnas nån typ av mekanik som kanske kärvar?

Om det är denna behöver du sannolikt byta ut den, även om du kan få igång den temporärt, kolla med någon Thermia återförsäljare.
http://www.thermia.se/aterforsaljare/_hitta-aterforsaljare.asp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!