Hej på er

Har ett 1plans trähus med inredd vind byggt 1936 med tillbyggnad gjord 2002 totalt 140 kvm, ca.50 kvm är den nya delen med nya fönster och isolering i övrigt ingen tilläggsisolering.
Vi kör på pellets idag och gör av med ca:7,5 ton, lågtemp radiatorer samt vattenburen golvvärme i badrum.
Vi har nu planer på att sätta in jordvärme och har fått två energiberäkningskalkyler (olika installatörer) som föreslår NIBE 1245-6 och IVTGreenline HE C9.

Känns som att det är stor skillnad på effektstorleken, vilken variant är mest korrekt i mitt fall?
Det känns som att 1254-6 känns för lite i förhållande till den mängd pellets vi gör av med.

IVT Greenline HE C9 slanglängd 400m
Nibe 1245-6 slanglängd 353m
Titel: SV: Vilket alternativ är rätt
Skrivet av: bevakare skrivet 27 november 2010, 08:33:17
vart i landet bor du ?

jag har för vana att köpa lite mer än jag behöver......min rörmokare
sa till mig att du ska ha en 6 kw så i det fallet fick jag lyssna på honom.

Så nu är jag ägare av en 1245-6 med 500 m slang i en älvkant.
Det är bara 6 veckor sedan installation men jag är jättenöjd.
I torsdags hade jag -26 ute kb in +1,9 kb ut -1,7.
Titel: SV: Vilket alternativ är rätt
Skrivet av: Lexus skrivet 27 november 2010, 09:00:43

7,5 ton pellets ger ca: 35 000 kWh.
Har du 80% verkningsgrad på pannan, så ger det 28 000 kWh/år till värme och varmvatten.
En väldimensionerad värmepump går ca: 3 500 timmar per år, vilket talar för en 8 kW:s kompressor.

Eftersom ditt hus har två olika zoner gällande transmissionsförluster, så är det lämpligt att ansluta en arbetstank typ 500 liter. Det ger möjlighet att ansluta shunt och radiatortermostater, utan att förkorta värmepumpens livslängd.

Min rekommendation blir IVT 9 kW men en HT+ med Rego 600.


Titel: SV: Vilket alternativ är rätt
Skrivet av: ks skrivet 27 november 2010, 10:40:35
Tack för responsen :)
Vi bor i södra halland, en del tycker att det kan räcka med luft/vatten att det inte gör så stor skillnad på årsbasis, har faktiskt tittat på det men känner lite osäkerhet inför det
Vad är den stora skillnaden på HE C9 och HT plus.
Titel: SV: Vilket alternativ är rätt
Skrivet av: Lexus skrivet 27 november 2010, 12:05:46

Tack för responsen :)
Vi bor i södra halland, en del tycker att det kan räcka med luft/vatten att det inte gör så stor skillnad på årsbasis, har faktiskt tittat på det men känner lite osäkerhet inför det
Vad är den stora skillnaden på HE C9 och HT plus.


HT Plus reglerar på returen och HE reglerar på framledningen.