Har nu kört min anläggning i 5 dygn och har följande värden:
Toltal driftstid: 120 h
Total kompressor tid: 52 h
Kompressortid 24 h: 10,7 h
Antal start 24 h/ : 28 st.
eleffekt: 18 kwh
Verkar detta vara rimliga värden
-
18 kWh?
Menas det 18 kWh senaste 24h?
I så fall är siffrorna rimliga.
-
elen är på 5 dygn..
-
Kompressorn kan inte dra 18 kWh på 52 h kompressortid, kompressorns driveffekt är ca 1,7 kW då det är ca 0 ºC ute, detta stämmer bara med siffran 10,7 h.
-
Det är tillskottselen......
-
Hej Jojje
Det ser helt ok ut. Du vet väl, att du kan nollställa kilowatt-timmarna, om du vill. När du har sidan uppe där du ser "eleffekt 18 kWh", kan du trycka ok, då får du frågan om du vill nollställa värdet, trycker du då ok igen, så nollställs kWh-arna.
//Ronnie
-
Hej Erp
Lite utanför tråden, men vet du om det också går att nollställa larm (har falska larm på felaktig brine kvar från installationen)
mvh Uddo
-
Hej
Det jag vet är att det står i beskrivningen under "återställning av larm" : För att återställa produkten efter ett felmeddelande hålls OK-knappen och "pil nedåt" intryckta samtidigt.
Får du ingen ordning på det, ring CTC-direkt; 020-44 11 44
//Ronnie
-
Tittade under historik idag och såg följande!!
Antal starter 24h: 52 !!!!!!
Kompressortid 11,24 h
Jag bröt strömmen till ecoel under dagen,kan det blivit något fel,så att räknaren inte nollställde vid 24 timmar eller vad tror ni??
Elle kan det ha å göra med att jag sänkt ner tempen på två element(har ett barn med krupp hemma,så då bör det vara lite svalt :-\
-
Jojje ett tips sluta bevaka din annläggning hela tiden.............starterna beror på att yttertempen kanske ligger precis där det behövs som minst värme...........
-
Hej
Håller med Nisse-Gurra, vänta och se om den startar lika ofta framöver. 52 starter på 11,5 timmar betyder att den gått knappt en kvart varje gång, det är nog helt normalt, framför allt om du satt ner temperaturen inne. Min kompressor startar ibland vid vissa förhållande 30-35 gånger på ett dygn och går runt en kvart varje gång. Normalt har jag mellan 20-30 starter per dygn, utom när det är som kallast och som varmast, när det är kallt går den ju mycket längre på varje start och när det är varmt går den knappt alls.
//Ronnie