Det har hänt något väldigt märkligt.
Igår när det blev en varmvattenspets (var 7e dag) så blev golven jättevarma. Jag var på väg bort och hade inte tid att fundera mer på det. Jag stängde av spetsen och åkte.
Idag när jag kom hem så är golven fortfarande jättevarma.
När jag kollar så har jag 45grader ut från bergvärmepumpen.
Vattnet ut i golven ligger på ca 40 grader och golvytan ligger på 28 grader.
Vi har trägolv!
Vad händer? Hur kan varmvattnet ta sig till golvslingorna?
Hilfe!
-
Värmeväxelventilen har hängt sig. Sök i forumet så hittar du många inlägg då det är standardfel.
-
Jag plockade av el-delen av växelventilen nyss. Då visade det sig att det var en spricka i plasten som styr ventilen.
Antingen är det felet eller så blev det när jag plockade isär den.
Men då är jag på rätt spår iaf.
Tack
-
Är det någon som vet om jag kan få tag på delar till den här fortfarande eller måste jag byta hela ventilen?
Det är en ESBE ALZ 160
-
Svarar på min egen fråga i hopp om att det kan hjälpa någon annan med Autoterm eller ESBE-ventiler.
Jag ringde närmaste IVT-ombud, som kontaktade ESBE. Varpå dom monterar ihop dessa ventiler på beställning, alltså ingen lagerhållning.
I mitt fall är det bara insatsbyte som behövs och det ska komma till på fredag och det beställdes i måndags.
Motorn finns dock som lagervara.
1000kr+moms för materialet ska det kosta.