0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Konstigt, på min pump sjunker diff VB med högre framledningstemp. Det beror på att effekten sjunker med ökad temp på VB (4,8 kW vid 50 grader och 6,0 kW vid 35 grader enligt manualen) vilket syns på diff VB eftersom flödet är konstant.
Nu har jag hittat rätt med min Nibe 1210-8,5. Max flöden på alla cirkpumpar ger helt klart bäst effekt!!
Håll gärna koll på diff VB vid svinkyla, går den ner mot 3 grader kan du få problem...
Sen håller jag fullständig med om att pumpen funkar bäst med de flöden som den är konstruerad för. Jag har testat högre flöde på VB med en diff VB-f, VB-r på 3 grader och då gick TS in redan vid -15, annars har den klarat -18 innan TS gick in.
Jag tror inte att det berodde på det högre flödet/mindre tempdiffen, jag tror mer på vind, väder eller tappvarmvattenförbrukningen.Både värmeväxlaren och radiatorerna skall rimligtvis bli effektivare med högre flöden - detta borde sammantaget ge en högre total uteffekt i systemet.Inte ens Nibes tekniker kunde ge en förklaring till varför de rekommenderar 10 grader deltaT på varma sidan!
Själv tror jag det är ett "maxvärde" som de kallar för "optimalt" allt för att ingen skall ha för höga temperaturdifferanser i systemet då det ovedersägligen ger sämre verkningsgrad och funktion på värmepumpen.Ni får gärna försöka övertyga mig om att jag har fel, enstaka "tester" tar jag dock inte som bevis för att det ena eller det andra varvtalet skulle vara bättre - jag ser helst en teoretisk förklaring till varför det skulle vara bättre med "höga" difftemperaturer på varma sidan.m.v.h./Rickard
Min teori är att vid högt effektutag och samtidigt hög VB-f så kan man störa balansen i systemet så att mängden kondensat i högtrycksdelen ökar.
CiteraMin teori är att vid högt effektutag och samtidigt hög VB-f så kan man störa balansen i systemet så att mängden kondensat i högtrycksdelen ökar.Om inte allt kondensat förångade i förångaren skulle man väl få vätskeslag med haveri som föld?Mig veterligt finns inga problem med det.