Författare Ämne: Backventil pÃ¥ avstick?  (läst 1147 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stxla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Backventil på avstick?
« skrivet: 12 mars 2006, 07:54:05 »
Kör VP sedan 98 utan större problem, men har litet problem som jag tänkte ventilera nu när jag hittat detta excellenta forum. Mellan radiatorretur och värmetillförseln till radiatorslingan sitter ett avstick som möjliggör cirkulation i radiatorslingan vid varmvattenproduktion då radiatorvattnet inte passerar VP. Fungerar normalt utan problem, men nu när det blir kallt ute och elpatronen slår till läcker det över hetvatten till radiatorreturen via avsticket vilket får VP att slå ifrån pga hög retur. Jag utgår från att att ett visst flöde över avsticket är naturligt men detta gör att när det blir som kallast står VP still och elräkningen drar iväg. Är det vettigt att sätta en backventil på avsticket eller får det andra konsekvenser? Sc:,h

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Backventil på avstick?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 08:23:01 »
Man kan behöva sätta backventil i bypassen på ettrörssystem.
På tvårörsystem är det inte nödvändigt.

Jag tror inte att du får sämre flöde över radiatorsystemet för att det blir kallare ute.
Det är mer troligt att du kör på för hög värmekurva.

Det kan också tyda på obalans i radiatorsystemet, att vissa radiatorer har för högt flöde vilket gör att radiatorreturen inte blir tillräckligt avkyld.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad stxla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Backventil på avstick?
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 10:39:24 »
Jag kör enkelrör och temperaturen pÃ¥ returen är sval före bypassen, därefter blir röret klart varmare  (ibland uppenbarligen för varmt) innan det gÃ¥r in i VP. SÃ¥ en backventil pÃ¥ bypassen verkar kanske inte vara en sÃ¥ dum idé. Mest fundersam om det skulle skapa andra problem. *vinkar*

Utloggad stxla

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Backventil på avstick?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2006, 19:29:19 »
Har nu monterat backventil och kört en vecka! funkar suveränt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!