Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Kan man stänga av eltillskott pÃ¥ IVT Optima 700 + CombiCompact Rego300??  (läst 6842 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Hejsan Hoppsan!

Vi har problem med vÃ¥r anläggning, detta kan man läsa om i denna trÃ¥den, Optima 700 + 290A/W -2002 Fastnat i vv-läge?  Tyvärr fel info i trÃ¥dämnet pga. min okunskap!!! 

Optima 700 + CombiCompact Rego300 och inget annat alltså :-)

Min fråga är alltså om man kan stänga av eltillskottet så att det inte kopplas in vid behov.
Anläggningen har nämligen fungerat bra mkt bra de senaste 10 dagarna, trots att inget fungerar som det ska...

Runt 2-3 minusgrader i medeltemp. Härliga 18-19 inomhus och vv görs som det ska. Att alla rattar o knappar är ställda pÃ¥ lägsta kan vi väl bortse ifrÃ¥n... tempen inomhus är ju jämn o fin och inga larm som löser ut,  cirka 50kWh per dygn pÃ¥ hela huset varav 90-95% av detta är pumpen.
Nåja, så hade vi det i tio härliga dagar :-)
När jag kom hem i em. var det 24 °C inomhus.
Dumma, dumma eltillskott..

Ha det BÄST!
/Magnus

IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Om inget annat funkar så kan man väl alltid koppla ur det elektrisk? Tänk på att bryta strömmen först och isolera alla lösa kablar...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
aut.säkringarna F2 på /i combicompakten är för elpatronen, F1 är för kompressorn.
prova flytta "jumpern", Tillskott ur vid hög retur, på det lilla kortet.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Toppen!!

Tack ska Ni ha  tummenupp :) tummenupp

Nu går den såklart fint utan tillskott igen, man kan ju inte lämna den ensam alltså...

/Magnus
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
fanns det nÃ¥gon larmindikering när det var varmt inne?? är det 2 radiatorpumpar och by-pass rör??  "jumpern" Tillskott ur vid hög retur skall vara "PÃ…". vid ändring mÃ¥ste vp stängas av och Ã¥terstartas för att börja gälla.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Hej Lödläckan  :)

När det blir vaaarmt inne så larmar retur hög och även HP.

Vi har en pump för radiatorerna, den är ny, en av de delar som byttes ut under de månader som reparatörerna(?) var här. (Jag undrar om det behövdes egentligen..)
Tillskott UR vid HR är i läge PÃ…   tummenupp
Rättelse!! Den har varit i läge AV hela tiden, ändrade nu till PÅ, Då kopplades tillskottet in...?

Nu har automatsäkrinfarna var frånslagna i dagarna tre och pumpen klarar att hålla huset runt 16 °C när ute- °C glider ner mot -5/6 °C
Vid -2 har vi ca. 18 inne  tummenupp

SÃ¥ inget funkar som det ska, och ändÃ¥ funkar det bättre än normalt  ??? :o Sc:,h tummenupp

« Senast ändrad: 27 januari 2014, 13:08:46 av maceuvebrant »
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
eftersom det blir hög retur så kan man fundera över varför raddarna inte lämnar ifrån sig värmen utan den kommer tillbaka till pannan/vp. är raddarna avluftade? står det möbler eller annat framför dom? kolla hur mycket temphöjning det blir i vp. är det låg temphöjning prova sänka varvtalet på cp.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Jo nog lämnar dom ifrån sig värmen allt... 28 °C är väl rekordet för någon månad sedan fiR:
Den pumpar bara på med eltillskottet oavsett inställningarna på kontrollpanelen.
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
är röret ut från växelventilen (det som går till vp) lika varmt som returröret från raddarna. om det är varmare läcker i så fall växelventilen och det blir mycket vv, och samtidigt hög retur för vp. det finns nog en potte som heter "parallell", minska den till lägsta. kanske också att det finns en potte som heter tillskottstimer, ställ upp den till högsta.genom att hålla in "larmreset"-knappen mer än 5 sek. kan man kontrollera vilken driftform vp är ställd i. det kommer att blinka en del indikeringslampor samtidigt som de andra lyser. det är de blinkande lamporna som visar vilken driftform som vp är i. det är valet av utegivare, innegivare, eller ingendera av dessa som indikeras samtidigt som man aktiverar ev. ändring av anslutning.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Parallell står på lägsta sedan problemen började i Nov.
Tillskott timer på längsta sedan år tillbaka.
Lampor visar VV-givare ansluten & Driftfall Utegivare.  Första gÃ¥ngen jag kollat detta  tummenupp

Just nu, med tillskott avstängt och -2 °C ute & 18 °C inne sÃ¥ visar mina egna mätare pÃ¥ rören till/frÃ¥n vp: IN.36.5  UT.31.9
Kopplar jag på tillskottet så värmer det upp rad-vattnet tills retur hög löser ut (>45 °C på min givare) och pumpen stannar, eltillskottet forsätter däremot efter det att retur hög löst ut, det kör på tills HP larmar.

Rören du nämner kan jag inte lista ut hur du menar  ??? a:gl
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
jag har nu upptäckt att växelventilen sitter på varma sidan, så glöm det jag skrev om det
« Senast ändrad: 27 januari 2014, 23:37:49 av lödläckan »

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
kontaktorerna för eltillskottet styrs från optiman med hjälprelä HR3, detta relä är överkopplat med ett 56k-ohm motstånd (bleeding). det har varit någon servicebulletin och åtgärd runt det. minns inte. det sitter också 2 st tidreläer, har för mig att det var något liknande med dom. reläerna sitter i combicompaktens ellåda. jag vill minnas att vi parallellkopplade 2 st motstånd. motstånden skall förhindra att reläet klibbar av remanens.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
"Tillskott UR vid HR är i läge PÃ…   tummenupp
Rättelse!! Den har varit i läge AV hela tiden, ändrade nu till PÅ, Då kopplades tillskottet in...?"

Jag fick ändra bygeln till läge AV igen eftersom tillskottet gick hela tiden annars. Jag kan iofs moderera effekten via automatsäkringarna   tummenupp
Det som förbryllar mig...ytterligare... är att i läge PÅ så verkar den ignorera vv-behovet och bara göra radiatorvärme.

Jag gör nog av systemet helt strömlöst idag och ser om inte det kan ändras sÃ¥ bara plint 102-103 är byglade. DÃ¥ begränsas ju tillskottet till 3.6 kW  tummenupp Slipper därmed joxa med automatsäkringarna  ;)

Optima 700:an står på garagetaket så lättåtkommlig är inte vad jag skulle vilja beskriva den som.. Sc:,h

« Senast ändrad: 28 januari 2014, 16:09:15 av maceuvebrant »
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
ändring av bygeln måste aktiveras genom stopp/start av vp. var det inte så att det saknades temperatur för att uppnå målet för värmebehovet med enbart vp och att det skulle vara tillskott.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Jo visst har det varit behov av tillskott tidigare under åren vi bott här.
Problemet är ju att sedan den dog och reparerades... :-X  i November sÃ¥ har tillskottet skenat iväg när det väl kopplas in vid behov.
Så länge ute °C inte går under -5 °C så håller pumpen komfortabla 17-18 °C utan tillskott.

Plan A för systemet: Få det att fungera igen, hoppas på att byte av alla givare kan vara en bit på vägen.
Om plan A fallerar kommer plan B in.
Plan B: HÃ¥lla igÃ¥ng systemet tills vintern är över sÃ¥ att nytt system kan installeras utan tids/klimat-press  :)
 
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
19-december skriver du iden andra tråden att du har 2 cp och att båda står på 2:an. då har du alltså en radiatorpump som cirkulerar vattnet genom radiatorerna och genom ett bypassrör. och det är en laddpump som cirkulerar vattnet genom vp och combicompakten och genom det tidigare nämnda bypassröret. för att vp skall få det kalla vattnet från radiatorerna så måste RADIATOR-pumpen ha högre flöde än LADD-pumpen. har du 2:an på båda så blir det hög retur och larm. energismarta pumpar kan ställa till problem i sådan koppling.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Tipp-Topp!

vp-pump stÃ¥r nu pÃ¥ 1 och rad-pump pÃ¥ 2  tummenupp

IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Nu har jag ryckt alla byglar  tummenupp  8)

IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

Utloggad marcussjogren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nu har jag ryckt alla byglar  tummenupp  8)

Du kan blockera eltillskott genom att gå följande i menyn (om jag minns rätt):

Vanlig Meny -> Håll inne ratten i 5sek -> Access Nivå -> Dagens datum (t ex 0207) -> Uppstart -> Eltillskott.
Sätt enligt följande:

Enbart Eltillskott: Nej
Blockera Eltillskott: Ja

Nu SKALL den inte gå över på eltillskott längre :-)

Sorry om jag repeterar, men orkade inte läsa alla svar :-)

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
Combicompakt har ingen ratt.  8)
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
förmodar att det är elpannans byglingar du menar och inte manöverpanelens "jumpers". det finns 2 manualer, den ena har 5 minuter den andra har 1 timme tills den växlar till högre effekt från dom första 3,6kW. beroende på vilken koppling (manual som gäller) kanske hela elpannan försvinner när den växlar till högre effekt
och så heter styrningen CL300 och inte rego
« Senast ändrad: 08 februari 2014, 10:33:35 av lödläckan »

Utloggad maceuvebrant

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Förslöv
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Gillar varmt, men inte för varmt...
Argghhh :o

Att jag ska ha så svårt att få det rätt... dontknow

CL300 heter den ju tummenupp

Det är byglarna i elpannan som jag menar. Det hela tuffar pÃ¥ ganska problemfritt  a:gl

M
IVT Optima 700 + CombiCompact
Rego 300. Installerad 2003 av föregående ägaren.
Äkta Mexitegelhus... :-) Byggår 1970. 1-plans med bebodd källare. 120+90. Tilläggsisolerad vind 2009. 80% orginalfönster, Brrr! 20% nya :-) Årsförbrukning totalt för hushållet ca 14500 kWh
Bjärehalvön, Skåne.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 610
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!