Skrivet av: Castrol
« skrivet: 06 januari 2011, 21:21:45 »Alla radiatorer ska vara fullt öppna likaså golvärmeslangarna,så långt är alla me.MEN radiatorenas retur har ingen strypning utan full flås,alla är me än.Golvärmereturen är injusterad efter slangläng.Längsta slangen fullt öppen i returen,slang 2 är strypt i returen såsom slang 3.Min första tanke är, borde dem då inte vara helt öppna.Uponors systemshunt har variabel shunt.Öppna returen fullt och sänk pumphastigheten lite.Är jag ute och flyger ella!
När det gäller dina radiatorer är det exakt samma princip där storleken på radiatorerna och deras instrypning är anpassade efter rummets yta/effektbehov Antar att dessa satt på plats när du flyttade in, och är då förhoppningsvis korrekt dimensionerade och instrypta vid installation. Instrypningen kan du enkelt kolla genom att mäta inomhustempen i de olika rummen. Skiljer inomhustemp mellan rummen när du har "fullt flås" på termostaten kan det behöva en justering.
Syftet med termostater i ett raidatorsystem är i försthand att eliminera sk. övertemperaturer som kan uppstå vid ex. solsken i söderlägen.
Syftet med instrypningen är att skapa en jämn inomhustemp i alla rum. Detta görs hels när det inte blåser och solen inte ligger på, och då stryper man de gynnade radiatorerna, dvs, i rum där radiatorerna ger mer effekt än vad rummet kräver för att uppnå önskvärd inomhustemp. (Dvs samma princip som vid golvvärme enligt ovan.)
Det brukar sitta en strypventil på returledningen i botten på radiatorn, saknas denna är en nödlösning att strypa vid vid ventilen för termostaten. Detta bör då inte göras med en termostat utan ett fast ventilvred som inte påverkas av rumstemp, utifrån principen att vi vill ha ett jämt flöde över VP.