0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
är det inte så att värmevattnet som Vp skall värma är väldigt kallt. då blir kondenseringstrycket lågt och därmed dålig fart på köldmediet igenom expansionsventilen och då hinner kompressorn suga ner förångartrycket. liknande problem är det med frånluftpumpar som kondenserar i en slinga i värmetanken när man startar upp med nyfyllt kallt vatten
prova sänka varvtalet på värmebärarpumpen (den som pumpar genom Vp om det är både cirkulationspump och laddpump).
Felet kan inte ligga på varma sidan. Expansionsventilen eller, med tanke på att det tar 7 minuter innan det slutar bubbla, köldmediebrist verkar troligast. Har du möjlighet att mäta temperaturen på röret en bit efter expansionsventilen?
köldmediet lämnar inget spår efter sig vid ev. läckage men det följer med en del olja runt i processen så kolla efter ev oljedroppar eller feta fläckar, speciellt vid mätuttag och lödningar (lödläcka). syns det sådant så är det nog köldmediebristnär kompressorn hinner kallna mellan körningarna så kondenserar det extra mycket köldmedium i ds. om man inte har en aktiverad kompressorvärmare. när då kompressorn går igång och börjar suga ur km. så följer det med extra mycket olja ut i systemet och skall passera expansionsventilen innan det via förångaren kommer tillbaka till kompressorn. den större oljemängden kan ju göra att det blir Lp-utlösning. kolla att kompressorvärmaren är aktiverad, ev montera om det inte finns någon
Det är temperaturen på det isolerade röret som går bakåt i pumpen mot förångaren som är intressant. Temperaturen ska ligga några grader under temperaturen för utgående köldbärare. Lågtryckspressostaten brukar lösa ut när förångartrycket är sådant att temperaturen efter expansionsventilen är under -10.