Vi ska byta radiatorsystem och vill därför att värmepumpen bara ska göra varmvatten under några veckor.
Sommarurkoppling är ett alternativ, men tyvärr går det bara att ställa ned temperaturen för sommarurkoppling till 10 C och nu är det kallare ibland.
Andra förslag önskas. Enklast skulle ju vara om det finne någon inställning för att koppla bort värme till radiatorsystemet helt. Detta verkar inte finnas i menyerna K, K2 eller S. Finns det någon hemlig meny man kan använda?
Kan man kortsluta utegivaren och lura värmepumpen att det är väldigt varmt?
Hälsn.
Mackey
Kortsluta utegivaren tror jag går inte, för att det finns ett larm för kortsluten givare eller avbrott.
Men man kan koppla lagom stor motstånd parallellt med utegivar kabel. Till exempel 10 kiloohms
motstånd skulle innebära när det är 10 grader ute så pumpen skulle tro att det mellan 20 och 25 grader.
Andra sidan inställning på 10 grader räcker väldigt långt, oftast tror jag att sommarurkopplingen är
kvar på fabriksinställningen 18 grader när man upplever detta problem. Själv har jag kört med 13 grader.
Sedan kan man koppla en liten brytare i serie med extra motståndet så slipper man skruva jämt i plinten.