Skrivet av: bece skrivet 28 januari 2011, 21:44:40
Jag har läst en hel del här dom senaste 3 månaderna (sedan vi bestämde oss för att skaffa bergvärme) och alla gånger jag har sett någon ge rekommendationer om diff mellan KB-in/-ut så har det sagts 3 ºC.

Döm om min förvåning när jag läser installatörsmanualen till värmepumpen vi köpte ( IVT X11) och dom rekommenderar 4-5 ºC.
Förmodligen så har jag missat detta p.g.a. att frekvensstyrda värmepumpar inte diskuteras lika ofta...... eller är det nåt nytt?

Se sidan 35. (http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installatorshandledning_PremiumX11_X15.pdf)  b00k
Titel: SV: Högre KB-diff på frekvensstyrda värmepumpar?!
Skrivet av: Labold skrivet 28 januari 2011, 22:01:38
Ska bli mycket intressant att höra. Som du säger är ju "gängse" rekommendation 3 °, och de som avviker från denna brukar ju snarare tendera att rekommendera högre cp-hastighet och därigenom mindre diff...
Titel: SV: Högre KB-diff på frekvensstyrda värmepumpar?!
Skrivet av: bece skrivet 03 februari 2011, 11:32:20
Jag har mailat IVT i flera omgångar nu och det är inte helt lätt att få ett rakt besked.... f.d politiker kanske?!?

Först skrev jag att läst överallt att man rekommenderar omkring 3 graders skillnad på KB in/ut, men att manualen säger 4-5.
Svaret blev då "Normalt brukar man rekommendera en skillnad mellan 2-4 grader och jag skulle vilja säga att det även är en bra nivå för X11, men kommer man upp mot 4-5 så är det bra."

Sedan skrev jag "Det är alltså bra o man ligger mellan 2-5 grader?!?.... men vad är bäst? Hur mycket förlorar man i verkningsgrad om man frångår den optimala diffen?"
Svar på detta blev.. "Vi har dessvärre inga tabeller, grafer eller liknande som påvisar hur mycket man förlorar på att inte upprätthålla rätt temperaturskillnad mellan dessa punkter"

Till sist skrev jag "Finns det en anledning till att manualen säger 4-5 graders diff på KB in/ut? Kan det vara så att det är katastrofalt om diffen sjunker under 2 grader, men att det inte spelar någon roll att den uppgår till 6 grader, så därför har man satt den lite högre i manualens rekommendation??"
Svar på detta blev "Det är bättre att diffen är något hög än under 2."

Mycket bättre svar än så här verkar vara svårt att få.  :D