Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
« skrivet: 03 januari 2017, 09:47:24 »
Har fått en ny utfordring på varmepumpen.

Merket at det ble kalt i huset og at vi ble fort fri for varmtvann.

Ser at pumpen mater på med kompressor og 9kw på el patronen. Men jeg ser jo at temperaturene er alt for lav.

Varmebærer ut viser 21 grader og det er -5 ute. Varmtvannet  ligger pÃ¥ 27 grader og de 2 andre sensorene liger mellom 22-25 grader. Kompressoren virker normal pÃ¥ ca 75 grader

Shunten regulerer som normalt og sirkulasjonspumpen vibrerer.  Har luftet oppe pÃ¥ berederen og manometer ligger pÃ¥ ca 1,5 bar.

Er det da el patronen som er slut eller annen elektronikk ?

Ulf
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2017, 11:48:23 »
Kolla överhettningsskyddet för elpatronen.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad ulfuri

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2017, 11:58:40 »
Hei
Har sjekket den. Virket OK
GT1 = 22,2
GT2 = -6,8
GT3:1 = 27,4
GT3:2 = 26,1
GT3:3 = 26,2
GT6 = 71,2
Har satt den i manuell stilling nå, får se om jeg får opp temperaturen. (innstilt på 45 grader)

Ulf
Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kaldt varmvatten og kaldt gulv IVT 490
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2017, 16:50:54 »
Kolla alla säkringar mm.
Om du matar in 9 kW så borde nått hända.
Om kompressorn går så verkar den inte ge så mycket, eller har du precis startat upp ett utkylt hus?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!