Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« skrivet: 27 december 2016, 08:58:54 »
Vi har precis köpt ett hus och flyttade in dagarna innan jul. I huset står en Elektro Standard Autoterm 480 och efter en dag märkte vi att huset blev kallare och kallare. Jag har aldrig pillat med frånluftvärmepumpar innan, men kollade över inställningarna. Ser då att switch för både värmepump och värme (elpanna) är frånslagna. Dessutom är det konstant inställning för dubbel mängd varmvatten. Jag återställde till normal mängd och slog på båda switcharna. Dock står, efter flera dagar, värmepumpen fortfarande på avfrostning. Den brummar så det låter som den fungerar, och värmen gick igång åtminstone på nedre plan. På övre plan är det fortfarande kallt (mellan 18-19 grader) och en av två radiatorer är iskall. Elpannan klickar igång väldigt ofta, minst var 5:e min. Jag är novis, men vet hundra ggr mer om frånluftvärmepumpar nu än för en vecka sen. Har ni några tips tar jag tacksamt emot dem.


Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #1 skrivet: 27 december 2016, 11:19:59 »
Eftersom den tydligen var avstängd är risken är att den redan var trasig när ni köpte huset. Om ni inte blev informerade om detta så....
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Erik E

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #2 skrivet: 27 december 2016, 16:36:55 »
Tack för svar. Det var dock varmt i huset när vi kom in, sen sjönk temperaturen stadigt de första dygnen. Kanske skedde nåt när den stängdes av? Har fått tips om att stänga av fläkt för att se om avfrostningslampan slocknar och kommer tillbaka vid start. I så fall kan det vara nåt så enkelt som smuts som sätter stopp för flödet.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #3 skrivet: 27 december 2016, 20:32:55 »
Citera
Kanske skedde nåt när den stängdes av?
Väldigt märkligt att den överhuvudtaget stängdes av. Var det förra ägaren? Eller mäklaren?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #4 skrivet: 27 december 2016, 21:03:57 »
Avfrostning styrs av en tryckvakt som kollar av tryckskillnad före och efter förångare.
Inte ovanligt att denna sätter igen med smuts mm.
Men som sagt bör ni konfrontera mäklare/säljare med uppgiften, lÃ¥ter som att de kört pÃ¥ elpatron för att hÃ¥lla värmen och sen kopplat om direkt vid överlÃ¥telsen och lÃ¥tsas som att det regnar...  >:(
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: Elektro Standard/IVT Autoterm 480 i konstant avfrostning
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2017, 19:19:05 »
Det är ganska lätt att skruva isär den och ta sig in till fläkt/kondensor och tryckvakterna. Dom kan man blåsa i själv för att se att slangarna är rena och att rätt effekt uppnås. Testa!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!