Mitt varmvatten är inställt på 42 grader (meny 2.3) med en differens på 10 grader (meny 2.4).
Det betyder ju att varmvattnet börjar produceras när det sjunkit till 37 grader och slutar att produceras vid 47 grader. När VV-produktionen avslutas brukar VV-temperaturen nå max runt 49-50 grader. Därefter börjar temperaturen sjunka.
Mina loggade temperaturer visar att den gången som elementvattenproduktion inte avslutades med en VV-produktion var VV-temperaturen 47,17 grader.
Jag hittar också temperaturer på tex 46,8 grader när elementvatten produktionen avslutas och då har en VV-produktion startat.
Då borde slutsatsen vara att om VV-temperaturen ligger över inställd VV-temperatur (meny 2.3)+ 1/2 VV-differensen (meny 2.4) när elementvattenproduktionen avslutas så görs inget varmvatten!
Per L
PS! Jag har nyligen bytt "den berömda" T-kopplingen så det är väl därför som varmvattentemperaturen sjunker så långsamt att jag först nu upptäcker denna effekt.