Skrivet av: rgx107
« skrivet: 29 september 2012, 09:12:09 »

Uterummet har det räknats på om det håller 20 ºC och det är -20 ºC ute så försvinner 1,1x42x40=1,8 kW genom taket på uterummet. 3-glasfönster har U-värde på mellan 0,6 till 1,2 så jag räknar på 0,9 där och får då 12x2,1x0,9x40= 0,9 kW. Så då drar uterummet ca 3 kW vid 40 ºC tempdiff. 42 m2
Dina historiska siffror tyder på att det drar mycket mer, verkar snarare ha tagit uppåt 3 kW i snitt. "Under 2010-2011 okt - april  förbrukade uterummet 3615kw under 4620 tim med min 4kw ivt."
Skrivet av: uterum
« skrivet: 28 september 2012, 23:04:36 »

Uterummet har det räknats på om det håller 20 ºC och det är -20 ºC ute så försvinner 1,1x42x40=1,8 kW genom taket på uterummet. 3-glasfönster har U-värde på mellan 0,6 till 1,2 så jag räknar på 0,9 där och får då 12x2,1x0,9x40= 0,9 kW. Så då drar uterummet ca 3 kW vid 40 ºC tempdiff. 42 m2
Skrivet av: uterum
« skrivet: 28 september 2012, 22:53:24 »

Hoppsan av många märkliga anledningar fick jag tag på en fläkt-konvektor veneto carisma 54+1. Till frikyla och värme... Uterumet blir ibland varmt (vår som höst av solen) Hur ska jag använda mig av denna.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2012, 17:29:48 »

Shuntningen kan ju behövas, men det är omöjligt att veta om det är golvvärmen eller radiatorerna som behöver lägre temp utan att veta hur du dimensionerat dina radiatorer.
Troligen kommer radiatorerna att vara styrande, och du kommer att få "för varmt" i uterummet, detta baserat på att du kört med kurva 3 tidigare, normalt behöver man kurva 5-10 när man kör med radiatorer.
Om det blir för varmt i uterummet kan du alltid strypa flödet på slingorna en aning, det är inte alls säkert att du behöver shunta ned värmen.
Jag skulle definitivt köra utan shunt en vinter, och troligen kommer det att fungera mycket bra.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 22 september 2012, 17:24:01 »

Körde kurva 3 förra vintern
Skrivet av: uterum
« skrivet: 22 september 2012, 17:22:23 »

Under 2010-2011 okt - april  förbrukade uterummet 3615kw under 4620 tim med min 4kw ivt.  Uterummet är isolerat Jag har gjuten platta med 3dm cellplast isolering under plattan,med ingjuten 20mm golv värmeslang 30cc i plattan.Jag har en fönster yta på 12m*2,1m 3glas argon.Resterande väggar har 220mm isolering,Taket är kanalplast u värdet ska vara 1,1 .  Ska jag hoppa över shuntningen och se vad som händer?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 september 2012, 14:53:30 »

Kurva 4 är inte farligt alls, det torde räcka för att värma uterummet, och använder ni det till vardagsrum måste det naturligtvis vara full värme där.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 september 2012, 14:11:33 »

Om du har golvvärme i uterummet och radiatorer i övriga huset så bör du avvakta en vinter och se hur det blir.
Har du nån isolering under golvet så borde detta kompensera lite grand, normalt ger golvvärme mer värme än radiatorer.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 september 2012, 22:15:50 »

Skulle det bli bättre om jag satte in en fläkt konvektor som får hjälpa golvvärmen i uterummet???
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 september 2012, 21:45:15 »

Jag har värmt uterummet tidigare med en 4kw ivt jordvärme pump. Det jag vet om mina framlednings temperaturer är att vid 0g har jag 28g från pumpen och vid -12 har jag 40g mätte i vintras.Bifogar värmekurvan jag har kört med läge 3. Jag använder rummet som vardagsrum och har haft det fullvarmt. Hur känns de temperaturerna????
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 september 2012, 17:56:02 »

Du bör inte låta uterummet styra hur varmt vatten din värmepump producerar.
Det kan bli dyrt!

Du sparar 3% mindre för varje grad varmare vatten du kör ut, och därför är det troligen billigast för dig att låta radiatorerna i huset bestämma hur varmt vatten värmepumpen behöver göra, och sedan köra med elradiator i uterummet för att toppa upp värmen de sista graderna.
Allra bäst ekonomi torde du få med en eller ett par infravärmare i uterummet som du startar bara när ni skall vara där.
Skrivet av: uterum
« skrivet: 21 september 2012, 17:46:58 »

Hej nu är jag på gång igen. Pumpen inkopplad med borra och jordvärme. Raddarna är upphängd ej inkopplade. golvvärme slangarna ligger och väntar på att få värme. Nu en liten fråga.
I och med att mitt uterum inte är så bra isolerat tror jag att jag kommer att behöva högre framlednings temp där än i övriga huset. Köpte en shunt som jag tänkte använda till uterummet men jag kanske tänker fel??? ska jag shunta raddarna i stället . Förslag på hur jag ska göra lite villsen.

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!