Författare Ämne: Motorskydd kompressor löser ut  (läst 7519 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad P-G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
Motorskydd kompressor löser ut
« skrivet: 01 juni 2006, 11:13:18 »
Har en Nibe 1210 7 kW. En huvudsäkring gick varefter jag fick HP/MS larm. Det visade sig att motorskyddet löst ut vilket det även skall göra vid fasbortfall. Återställde motorskydd och pumpen fungerade normalt. Dock har under den senaste månaden motorskyddet löst ut 3 ggr utan att jag haft något fasbortfall. Något verkar ha tagit skada vid fasbortfallet. Vad kan det vara, Motorskydd? Kontaktorerna? Kompressorn? Några förslag? Har någon haft liknande problem? Ringde Nibe, men de trodde det var störningar på nätet vilket jag inte tror då jag haft pumpen i 4 år utan problem.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2006, 15:09:44 »
Den typen av fel du beskriver beror rätt så ofta på att du har dålig kontakt i någon plint eller (oftast) i sockeln för någon av de säkringar som sitter före värmepumpen. T.ex. bottenplattan i huvudsäkringsterminalen.

Jag har själv (efter att ha kortslutit  :-[) haft detta fel, det hjälpte inte ens att dra säkringarna sÃ¥ hÃ¥rt jag kunde, det satt en svetsloppa pÃ¥ bottenplattan som gjorde att jag bara fick ca 80 volt pÃ¥ en fas när jag belastade nätet med kompressorn. Obelastat visade alla faser ca 240 Volts spänning.

För att utesluta detta fel kan du mäta spänningen samtidigt som du belastar säkringarna ordentligt, kör både värmepump, torktumlare och spis samtidigt för att belasta huvudsäkringarna fullt ut. Verkar alla spänningar ändå OK så kan motorskyddet ha tagit skada (inte heller så ovanligt), alternativt att motorlindningarna hann ta skada innan motorskyddet löste ut. Det senare kontrollerar du genom att mäta strömmarna på alla tre faser före kompressorn under drift. De skall ligga relativt jämnt, nån % avvikelse kan dock förekomma, men inte mycket, och om det förekommer bör avvikelsen vara i paritet med spänningskillnaderna på de tre faserna.

Hoppas att det inte är kompressorn som tagit skada.

Lycka till.

/Rickard
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad P-G

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2007, 19:15:49 »
När jag gick igenom motorskydd och kontaktorers kabelskruvar så gick det att efterdra några av dessa relativt mycket. Efter jag gjort detta har inte motorskyddet löst ut något mer och det har nu gått 6 månader utan problem, således tror jag att detta var problemet.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2007, 12:06:08 »
Jag påstår att all elinstallation bör efterdras!
Men hur många gör det?

Nu har jag ny el, men den som byttes ut var inst -53. jag gick med min IR termometer och hittade 2 dosor som var varm!!!!
Där kunda man dra efter rejält.... detta efter 50 år!
Undrar hur nära det var egentligen!?

Samma på en skola med 2*200A servis.... jag , mätte utvändig temp på elskåpen, skillnaden var 20 grader i ytttemp. När jag ringde elinst då blev det fart!


Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2007, 22:09:11 »
När jag gick igenom motorskydd och kontaktorers kabelskruvar så gick det att efterdra några av dessa relativt mycket. Efter jag gjort detta har inte motorskyddet löst ut något mer och det har nu gått 6 månader utan problem, således tror jag att detta var problemet.
Bra ide, det skall även jag göra.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Kevin

  • Gäst
Kevin
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2007, 18:57:03 »
PÃ¥minner mig om en stackare jag jobbade med för länge sedan.....Hans jobb var att kontrollera och efterdra varenda skruv i vÃ¥ra specialbyggda elskÃ¥p och ställverk för hand  --/osv...han borde ha en kraftig underarm vid detta laget om han inte är sjukskriven för ledskador vid det här laget.
Viktigt att det är bra åtdraget, men idag är det snabbkopplingar som tur är på de flesta kopplingsplintar.


Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2007, 08:45:33 »
När vi flyytade in i vårt hus 2002 (huset är från -55) insåg jag snabbt att i stort varenda skruv i varenda eluttag, i proppskåp och i lamparmaturer var lösa. En trefasledning jag skulle demontera från proppskåpet kunde helt enkelt dras loss med fingerkraft. Flera kopplingsdosor i garaget var rejält svedda av glappkontakt.

Efter det gick jag över alla lätt Ã¥tkomliga uttag och dosor, men befarar ett det finns en del dolda som fortfarande ligger och glappar o sprakar lite hemtrevligt  ;D
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

maha6305

  • Gäst
maha6305
SV: Motorskydd kompressor löser ut
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2007, 09:49:14 »
Jag påstår att all elinstallation bör efterdras!

Yes Bertil!
Lite efter vi flyttat in i vår villa så brann en 6mm2 tamp från huvudsäkringen till säkringsskåpet av för att den inte var åtdragen. (min fru undrade vad som luktade och glödde i mätartavlan när diskmaskinen gick)
När jag sedan kollade alla övriga kontaktpunkter i själva proppskÃ¥pen (gammal smälsäkringsmodell) för huset sÃ¥ var det en handfull tampar som satt löst bland annat flera skyddsjordsskruvar  :o

Tillagt: När det gäller smÃ¥förbrukare pÃ¥ flertrÃ¥dig ledare är det DÖDSSYND  knUp att förtenna dessa!


I det här fallet med VP:n tror jag mest på att själva motorskyddet fått sig en "knäpp" och blivit för känsligt efter den gång fasbortfallet skedde.
« Senast ändrad: 07 februari 2007, 09:51:47 av maha6305 »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!