Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Svante skrivet 13 februari 2012, 15:54:09

Titel: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Svante skrivet 13 februari 2012, 15:54:09
Har kört sedan nyår med min 1245F-10.

Tycker det funkat perfekt. 3 timmars eltillskott sedan start. Perfekt inomhusklimat. Har loggat nästa hela tiden, men har speciellt studerat lite hur det sett ut senaste dygnet.

Har i en vecka kopplat in innetempgivaren.

Utetempen sjönk till cirka -11, gradminuterna tickar nedåt. -1000 för eltillskott.

Kan expertisen uttala sig om dimensioneringen baserat på denna logg?
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Svante skrivet 13 februari 2012, 15:56:25
Här loggfilen också.
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 februari 2012, 17:57:30
Verkar som vp orkar till ca -10 grader och det är väl inte ofta det är kallare i skåne så det blir nog  Thumbsup
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Svante skrivet 13 februari 2012, 21:29:04
Verkar som vp orkar till ca -10 grader och det är väl inte ofta det är kallare i skåne så det blir nog  Thumbsup
Med hänsyn till behovet av tillskott och till den jämna inomhustempen så tror jag också att det blir bra.

Men när jag tog in offerter så bedömde olika installatörer på exakt samma underlag att jag behövde F1245-6, 8, 10 och 12.  huvuddunk

Han som trodde på 10:an verkade mest trovärdig, men hävdade ett flertal gånger att det kanske hade räckt med en 8:a. 

Inte lätt det här. Sc:,h
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Smurfen. skrivet 13 februari 2012, 21:32:45
Det skiljer normalt inte så många timmar spets per år om man hamnar en storlek fel men en 6 kw låter litet *vinkar*
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: David Rinnan skrivet 13 februari 2012, 22:28:55
dimensionering ska ju egentligen baseras på huset. Men olika typer av underlaga från tidigare värmekälla kan också vara bra - och ibland det som i huvudsak används. Då kan det bli extra knepigt om man till del värmt huset med värmepump, typ llvp.

Om vi bortser från att de olika installatörerna gav olika intryck utan bara tittar på siffrorna i offerterna så skulle jag gissa att den som föreslog 6kw eller 8kw också är den som säljer flest värmepumpar.  b00k
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: Svante skrivet 13 februari 2012, 23:03:46
Självfallet baserar sig dimensioneringen på huset och dess historik vad gäller förbrukning. LLVP måste ju då givetvis kompenseras bort. Det vi gjorde var att vi tittade på tidigare förbrukning innan installationen av LLVP. Problemet var att vi då var tillbaka i den tid när vi inte ägde huset och hade följdaktligen inte koll på vintertemperatur, rumstemperatur etc.

Eftersom jag konverterade huset till direktel hade jag en VVS konsult som räknade på effektbehovet i respektive rum så här fanns ju i alla fall ett teoretiskt material att gå på.

Trots detta blev det många olika slutsatser från installatörerna.

Men som sagt, det inget existerande problem vi diskuterar. Vi har ett varmt över allt och detta till en bråkdel av kostnaderna. Ej heller har vi något som brummar vare sig inne eller utomhus. Eltillskottet behövs endast några dagar per år. Vad mer kan man begära ? :)
Titel: SV: Dimensionering 1245F-10
Skrivet av: David Rinnan skrivet 13 februari 2012, 23:11:40
ja och med nya radiatorer är det ju också lite enklare att våga ta i. Den som räknat på radiatorerna vet ju ganska väl vad dessa klarar av att hantera i fråga om flöden och effekt.

Man kan undra hur dimensioneringen hade blitt med en 6kw vp och då troligen också ett avsevärt grundare hål