Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: mrzona skrivet 04 december 2009, 07:57:21

Titel: Nedre Elpatron
Skrivet av: mrzona skrivet 04 december 2009, 07:57:21
Har CTC EcoEL 1550 + CTC EcoAir 107 nya versionen där VP-in 48 grader stänger pumpen.

Jag undrar varför CTC inte valt att gå in och spetsa med den Nedre patronen vid sådana tillfällen.
Mycket irreterande när man efter en kall natt ser att pumpen stoppats pga VP-in är för hög och den nedre patronen inte går in och spetsar.
Kritererna för när den skall gå in känner jag till men sätter man en begränsing att pumpen skall stängas vid 48 grader så borde man ju automatiskt kompensera detta med nedre patron.


Är det någon som har ett bättre svar än CTC som svarar med ???????

Den kallaste natten som var häromnatten la pumpen av pga för hög VP-in vid -4 utetemp. Fick sänka huskurvan för att pumpen skulle gå igång igen :(


Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 04 december 2009, 08:45:28
Hej

Vad menar du med att pumpen stoppar efter en kall natt? Stog den helt stilla på morgonen? Pumpen slår av vid VP-IN 48 grader sen startar den om 10 minuter igen om det finns behov av mer värme. Vad har du för framledning vid -4 grader, har du en väldigt hög framledningstemp?
Räcker inte värmen i nedre pannan plockar den ju värme från övre pannan istället  Sc:,h
Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: mrzona skrivet 04 december 2009, 08:52:46
Hej

Vad menar du med att pumpen stoppar efter en kall natt? Stog den helt stilla på morgonen? Pumpen slår av vid VP-IN 48 grader sen startar den om 10 minuter igen om det finns behov av mer värme. Vad har du för framledning vid -4 grader, har du en väldigt hög framledningstemp?
Räcker inte värmen i nedre pannan plockar den ju värme från övre pannan istället  Sc:,h

Har relativt hög framledningstemp vet inte de exakta värdet just nu vad det var vid -4 men ja pumpen lägger av viid VP-in 48 grader och startar ej inte förrän VP-in sjunker.
Ja övre pannan spetsar  för fullt när pumpen slutar gå  men tycker ändå att styrningen borde vara så att den borde spetsa nedre istället.
Frågan jag ställer är egentligen är varför spetsar den inte nedre när pumpen stängs av vid 48 grader VP-in.
Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: skuggan_pm skrivet 04 december 2009, 08:58:58
Men spetsar du med undre pannan värmer du ju upp allt vatten i den över 48 grader. Då lär ju aldrig pumpen starta igen eftersom vattnet går från nedre pannan till VP-pumpen  Sc:,h   ...eller tänker jag fel nu?

VP-IN vattnet är ju mer eller mindre vattnet som returneras från radiatornerna, dvs du måste ha en returtemp på 48+ grader vid -4 vilket låter som en väldigt hög kurva eller väldigt litet Delta mellan radiator UT och IN. Kan du öka Deltat på något sätt så att kallare vatten kommer tillbaka till EcoEl och åker ut till EcoAir?
Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: mrzona skrivet 04 december 2009, 09:58:59
Men spetsar du med undre pannan värmer du ju upp allt vatten i den över 48 grader. Då lär ju aldrig pumpen starta igen eftersom vattnet går från nedre pannan till VP-pumpen  Sc:,h   ...eller tänker jag fel nu?

VP-IN vattnet är ju mer eller mindre vattnet som returneras från radiatornerna, dvs du måste ha en returtemp på 48+ grader vid -4 vilket låter som en väldigt hög kurva eller väldigt litet Delta mellan radiator UT och IN. Kan du öka Deltat på något sätt så att kallare vatten kommer tillbaka till EcoEl och åker ut till EcoAir?

Har endel problem med Delta. Försökte justera detta förra året men utan någon nämnvärd resultat. Men fenomenet som uppstår är att övre pannan spetsas och undre sjunker temp långt under börvärdet. ju mer undre sjunker ju mer spetsar den övre pannan.   Sc:,hSc:,h
Nått som inte står rätt till?
Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: larryd skrivet 04 december 2009, 10:16:56
Men det är ju det...

som är finessen med Ecoel. Dvs skiktningen. Vp hämtar alltid vatten från undre pannan, som är kallast.

Vp har högre verkningsgrad (COP) ju kallare vatten den kan jobba mot. Ju mer tempen i undre pannan sjunker, ju effektivare blir pumpen. Men den borde inte stanna?
Titel: SV: Nedre Elpatron
Skrivet av: mrzona skrivet 04 december 2009, 10:21:50
Men det är ju det...

som är finessen med Ecoel. Dvs skiktningen. Vp hämtar alltid vatten från undre pannan, som är kallast.

Vp har högre verkningsgrad (COP) ju kallare vatten den kan jobba mot. Ju mer tempen i undre pannan sjunker, ju effektivare blir pumpen. Men den borde inte stanna?

Skall iaktta fenomenet bättre och ge en bättre beskrivning vad som händer...
Mvh