Skrivet av: Jannela
« skrivet: 18 februari 2011, 18:43:06 »
Kan det vara så enkelt att det är termostaten som stryper flödet, du kan ju prova att ta bort termostaten och
känna på käglan om den kommer helt ut och öppnar. Annars kan det finnas en strypning under locket mittemot termostaten.
Hade loss termostaten idag och mycket riktigt. Genom att bara ta loss den så öppnar ventilen helt och elementet blir direkt 7 grader varmare.
Förstår inte vitsen med termostater som, även om dom är helt öppna, stryper bort en del av flödet. ”Skall det vara så, är det bra det” kan man ju undra.
Eller är det så att termostaten inte är sampassad med ventilen.
Om man tar bort termostaten, finns det nån slags lock man kan sätta dit för att skydda sprinten? Den sitter ju väldigt utsatt för smällar och det är risk att den blir skadad?
Nu tror jag inte det går att göra så mycket mer på optimering av systemet. Tack vare all hjälp på forumet har jag hittat och åtgärdat tre saker som har förbättrat läget.
-Växelventil som hängt sig
- Inställning av cirkulationspump
- En termostat som stryper flödet
Rumstempen har faktiskt gått upp en del. Får väl se om det räcker, annars är det väl ny rördragning och en ny rad som gäller.