Dessutom undrade jag om det var så smart att släppa ut oreglerat pannvatten när VP bestämmer sig för att sluta leverera.
Pumpen sitter nu, på det som förut var retur! Ni ser väl inte att vattnet går baklängesgenom shunten heller?Att det fungerar ser jag också, men är det bra? Dessutom undrade jag om det var såsmart att släppa ut oreglerat pannvatten när VP bestämmer sig för att sluta leverera.
Lexus: När VP står still, öppnar shunten mer och mer för att släppa ut pannvatten.Det driftfall jag tänker på är förstås att ordentligt värmebehov föreligger ochVP lägger av, av en eller annan anledning.Så fort shunten ändrar sig från läget "helt stängd" (när varmepumpen går),till ett läge som är mer och mer öppet, när VP slutat gå och kallt returvattenkommer fram till givaren, så kommer oreglerat pannvatten att gå runt i radiatorernatills det kommer runt till den plats där givaren sitter (om man inte har flyttat den också)
Lexus: Så här står det i Nibes beskrivning:"Om F20XX ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning."Kan det tolkas på mer än ett sätt?
Carl N: Åt "rätt" håll fungerar en shunt som en blandningsventil.Åt "fel" håll blir det faktiskt en fördelningsventil och det är en väldigskillnad det!