Med risk att uppröra lite känslor skulle jag vilja ge lite *bergvärmestörande* synpunkter.
1) Hur är kåken isolerad? En värmepumpsanläggning dimensioneras efter en viss förbrukning, om du efter installation av pump skulle få för dig att tilläggsisolera så blir pumpen plötsligt överdimensionerad. I och för sig kan du ju bila upp lite källargolv för att lägga värmeslingor.
2)Hur ser ventilationen ut? En personlig erfarenhet är att byte förbränningspanna till värmepump kan ge kraftigt ändrade ventilationsförhållanden i källaren, stavas FUKT. Går åt några kW för att driva en avfuktare dygnet runt.
3) Värmepumpen ger låg framledningstemperatur. Hur ser dina radiatorer ut? Enkla, gammaldags plattradiatorer räcker nog inte, har du gamla sektions ("dragspels") radiatorer kan det ju funka.
4) Du pratar om att gräva. Om du tänker lägga ned jordvärmeslingor måste du nog kolla hur många meter som behövs vid 14kW. Vet iofs inte hur stor tomt/gärde du har att tillgå.
Jag tycker du ska prata med en vp-installatör på hemorten, någon med gott renomme (kanske grannens?). Be vederbörande kolla över
hela ditt värmesystem och ge en total kalkyl på vad som behövs för att du ska få en bra anläggning.
Menar inte att dissa luckyman men IVT:s dimensioneringsprogram ser ju inte om du måste köpa trippelradiatorer, konvertera till tvårörssystem eller uppgradera elcentralen pga att pumpen kräver 32 eller 40A säkring. Sedan har jag bara sett jämförelse mellan driftkostnader och inte ett ord nämnt om anläggningskostnader.
Coola teknikpryttlar i all ära, men du kanske ska börja med ett isolera takbjälklaget...
Jag är en tråkgubbe, jag vet