Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nettoenergi uppvärmning och ventilation  (läst 1141 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Karwan

  • Gäst
Karwan
Nettoenergi uppvärmning och ventilation
« skrivet: 18 november 2016, 15:51:03 »
hej, Jag är tacksam om någon kan hjälpa mig med en uppgift. I uppgiften står det att det är uppvärmning och ventilation som minskar på grund av gratisenergin. Gratis energin ska dras av på uppvärmning- och ventilationsbehovet. Uppvärmningsbehovet är totalt 10112 kWh/år och ventilationsbehovet är totalt 6711 kWh/år. Jag ska beräkna den procentuella fördelningen mellan uppvärmning och ventilation och använda dessa två procentsatser för att avräkna gratisenergin timme för timme. På så sätt får jag netto köpt energi för uppvärmning och ventilation.

Första timmen:
uppvärmningsbehovet=1,928 kWh
Ventilationsbehovet=1,280 kWh
Gratisenergin=0,790 kWh

Andra timmen:
uppvärmningsbehovet=1,967 kWh
Ventilationsbehovet=1,306 kWh
Gratisenergin=0,831 kWh

...

Jag har räknat ut den procentuella fördelningen mellan uppvärmning och ventilation och fick:

uppvärmning: 10112/(10112+ 6711)=60,1%
ventilation:  6711/(10112+ 6711)=39,9%

Min fråga är hur jag ska använda dessa procentsatser för att avräkna gratisenergin?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nettoenergi uppvärmning och ventilation
« Svar #1 skrivet: 18 november 2016, 17:17:55 »
Hej!
Jag förstår inte riktigt logiken?
Ventilationsbehovet minskar väl inte på grund av gratisenergin?
Och siffran på ventilation är knasig, menas det inte "energi som ventileras bort"?
En frånluftsfläkt drar knappast 1,280 kW?

Men är det så som jag förmodar, "energi som ventileras bort" så är uppgiften tämligen enkel:

Första timmen är fördelningen = 1,280/(1,280+1,928)= 39,9% ventilationsförlust, resten 60,1% uppvärmning
Andra timmen är fördelningen = 1,306/(1,306+1,967)= 39,9% ventilationsförlust, resten 60,1% uppvärmning (samma).

Gratisenergin fördelar sig på samma sätt 39.9% av 0,790 kWh = 0,315 kWh ventilation, och resten 0,475 kWh värme
Netto blir då 1,280-0,315=0.965 kWh ventilationsförlust.
Och 1,928-0,475= 1,453 kWh värmeförlust.

Du kan nog räkna ut timme 2 själv nu?
« Senast ändrad: 18 november 2016, 17:20:54 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Karwan

  • Gäst
Karwan
SV: Nettoenergi uppvärmning och ventilation
« Svar #2 skrivet: 18 november 2016, 20:31:07 »
Tack för förklaring nu kan jag räkna ut nästa timme också. Jo det står i uppgiften att uppvärmning och ventilation minskar på grund av gratisenergin. Och det är energi som ventileras bort.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 649
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!