Skrivet av: silverklint
« skrivet: 11 februari 2014, 20:20:56 »

Fint.. Då kan du skänka pumpen lite till så delta t ligge på 8-10 grader.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2014, 20:55:39 »

Bra att det löste sig  tummenupp
Skrivet av: Sterner
« skrivet: 26 januari 2014, 20:51:48 »

Det var smutsfiltret, metallpartiklar som låg där och täppte till det.
Efter nogrann rengjörning så är diff nu mer moderata 5 grader på VBut-VBin.
Tack för hjälpen!
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 26 januari 2014, 10:12:25 »

Börja med att ställa termostaterna på max. Sen tycker jag du ska kolla smuts filtret som sitter på returen till vp och kolla även filtret till brine som brukar sitta i en frigolit låda.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 januari 2014, 10:10:50 »

Börja med att kolla smutsfiltret.
Sen kan du kolla att alla termostatventiler verkligen är öppna när det är normal rumstemp inne (eller kallare).
Skrivet av: Sterner
« skrivet: 26 januari 2014, 10:03:05 »

Jag upplever att det har skett en förändring på diff deltaT, har följande uppgifter:

4år gammalt system Nibe F1245-6
Jordvärme,500meter.
Golvärme,130m2 platta, stengolv
Trådlösa termostater i varje rum(danfoss)


Framledningstemp VB=44grader
Returledningstemp VB=28grader
Utetemperatur=-5grader
Driftprioritering=20/20
VBpumphastighet=70%
Start Kompressor=100GM
Start elpatron=500GM

Inomhustemperaturen enlig min innegivare pendlar mellan 19,8-21grader, har inställt på 21grader, men upplever det kallare nu än förr och trots att jag höjer tempkurvan på pumpen så blir det ingen upplevd skillnad.
Jag är som sagt missnöjd med deltaT på VB, kan inte erinra mig den diffen från förr. Vart ska jag börja?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!