Har fått en bra offert på bergvärmeinstallation men funderar på borrdjupet, som är 240 meter. Detta tillsammans med en Nibe 1245.
På övriga offerter är maxdjup 220 meter. Finns det någon nackdel med så djupt som 240 meter? Vad jag förstått kan det dra onödigt mycket på cirkulationspumpar och dylikt? Men har det någon betydelse i praktiken? Den djupare borrningen blir inte nämnvärt dyrare än de grundare som är offererade.
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: Elias123 skrivet 20 april 2014, 14:26:16
Djupare borra är alltid bättre, däremot kan man komma till vissa problem om cirkpumpen för brine inte är nog stor gentemot borrdjupet.
Vad nibe har för rekommenderat max kan någon annan svara på, men det beror vilken slang de ska använda.
Vad är det för effekt på 1245an du har offererats?
Vad är ditt effektbehov de senaste åren?
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: Roland skrivet 20 april 2014, 17:57:37
Djupet säger inte mycket ensamt. Man måste veta pumpens effekt och var i landet huset ligger för att det ska gå att ha några synpunkter. Helst också vilket max effekt huset anses behöva. Det brukar så i offerten.
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: TureT skrivet 22 april 2014, 23:14:35
Det blir en 8 kw pump. Täcker gott och väl effektbehovet. Vill ha så djupt som möjligt för att framtidssäkra men om det ger sämre prestanda, sliter mer på pumpen, eller drar mer el så kanske man ska nöja sig med 220 meter? Vet inte vilken slang de ska använda.
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: SW skrivet 23 april 2014, 09:17:35
En Latmansregel är kanske 20 meter per KW.
220 meter blir förmodligen perfekt.
Det finns dock mängder med andra variabler.
Geografiskt läge är en sådan.

SW
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: Roland skrivet 23 april 2014, 14:25:29
220 eller 240 meter borrhål till en pump på 8 kW som är rejält tilltagen, det låter som övre Norrlands inland.
Titel: SV: Energibrunn djup
Skrivet av: Tommy E skrivet 23 april 2014, 20:17:51
Som referens, vi har 8kW pump med 200m hål. Lägsta inkommande brine var -1 i vinter. Nu har den stigit till +2 vilket är det varmaste jag sett än. Förmodligen kommer det att hända lite saker med tempen, då det är vår första vinter med bergvärme.