Verkar som du inte har fyllt fullt i systemet trots avluftningar, när då vattnet blir varmt och det finns luftfickor i systemet bildas det kvävgas i kombination som gör att trycket ökar, se länkarna nedan. Prova att 1: stäng av värmen o vänta tills radiatorvattnet har rumstemp, 2:öppna alla ev -termostatventiler/vanliga ventiler 3: Stäng av cirkulationspumpen 4: Fyll på samt lufta om lott, när du luftar ska du låta det spruta ut vatten i 10-20 sek så du är säker på att det inte finns luft kvar. 5 starta cirk-pumpen, vänta några minuter, gå sen runt och kontrollera att det inte finns ytterliggare luft , om så fyll på vatten o lufta igen om lott. 6:Dra igång värmen. (har du fyllt rumstemp fullt till 1 bar lär du få runt 1,5 till ev 2 i tryck när värmen sen kopplas på- du kan då låta värmen vara på runt 30 min och sen antingen tömma en av raddarna högst upp i huset via luftnippeln tills trycket gått ned till 1 bar i värmedrift eller sänka trycket nere vid bergvärmepumpens ventiler)
Själv laddar jag kall färskvatten till rumstemp raddkrets till 1 bar, och får c:a 1,3-1,5 vid +50 ºC och har inga problem med stigande tryck. Du kan ju också välja att ladda kallt mellan 0,5-0,7 och sen slå på värmen, jag har hus i 3 våningar med raddar från 30-talet så under 1 bar tar det evigheter att få ur luften högst upp.
Edit: Detta är under förutsättning att du har ett rött tryckkärl i pannrummet. Har du en gammal övertrycksbehållare uppe på övervåningen med avluftsrör ut på taket är denna gamla metod en utmärkt källa för bildande av kvävgas och bör helt bytas till tryckkärl i källaren istället.
Länkar/matnyttigt om vattenburen värme:
http://www.reflexengineering.se/broschyr/korrosion.pdfhttp://www.reflexengineering.se/Instr_drift/avg.pdf