Tjenare alla!

Har en optima 900 och en 290 A/W. Installerades förra året och i november så slutade den att kunna avfråsta sig. Efter en vecka fick jag den äntligen åtgärdat, då byttes en givare så den började fungera.

Men nu till problemet. Eltillskottet går konstant på 4,5 KW trots att det bara varit max 13° kallt ute. Har inte registrerat att den har gjort så tidigare utan bara använt max hälften.

Enda skillnaden jag har gjort är att installerat en inne tempgivare och ställt den på 20°. Sedan dragit ned på värmen i källaren. Kanske blev för dåligt flöde genom resten av huset???

I övrigt mycket nöjd med hur den har fungerat.

Huset är ett 1,5 plans villa med källare med boyta på 124 kvm och resten på 80 kvm.
Titel: SV: Ska det va så här??
Skrivet av: Mr Energi skrivet 07 januari 2009, 20:21:02
det bara varit max 13° kallt ute.
Menar du -13°?
I så fall är det inte konstigt
Verkar den nya inne givaren fungera, är det 20 inne?
Titel: SV: Ska det va så här??
Skrivet av: Erik-NA skrivet 07 januari 2009, 20:55:23
Gör som thalle, prova att öka max eltillskott till 6kW och se om det inte innebär att tiden för eltillskott minskar?
Titel: SV: Ska det va så här??
Skrivet av: magcar skrivet 08 januari 2009, 15:49:57
japp det var -13° ute och inne tempen var 18°. Inställningen på önskad inomhus temperatur var satt till 20°.

Idag var det -15° ute och inomhus 17° Brrr.... Ringt och pratat med en som har service på dem här maskinerna, men han tyckte att allt såg bra ut.

Ska prova att kräma på mer med tillskottet genom att ställa upp det till 6KW så får man se vad som händer. Har nu mot kvällskvisten nu bara -5° ute så värmen kanske kommer!!!
Titel: SV: Ska det va så här??
Skrivet av: Sture skrivet 08 januari 2009, 16:59:02
Nu vet jag inte dina förutsättningar, men i mitt fall räcker inte 6 kWh vid -15°. Har satt begränsningen till 9 kWh. Men vid den temperaturen har pumpen stannat och tillskottet får ensamt klara värmebehovet.

Sture