Hej på er,
jag skulle behöva lite råd. Sc:,h
När jag kom hem idag klagar hustrun över att vi inte har något varmvatten. Hon har själv dragit slutsatsen att VPn lagt av och vid koll var den "död" och så blinkade displayen med larm "Fel Fasföljd" (något åt det hållet...). Hon stängde resolut av VPn.
Jag tror inte att VPn gått problemfritt med fel rotationsriktning sedan mars 2008 så min fråga till er är vad ni tror ligger bakom felmeddelandet? Vad bör jag göra?
Jag satte på VPn igen och den verkar fungera som den ska, varmvattnet är på gång igen...
Tacksam för all input!
-
Kolla säkringarna i proppskåpet.
Fast funkar det nu så vete katten? ???
-
Undra om det berodde på en del spänningsjox i samband med åskan igår...
-
Undra om det berodde på en del spänningsjox i samband med åskan igår...
Undra om det berodde på en del spänningsjox i samband med åskan igår...
där har du nog felet
åskan kan ställa till mycket bekymmer med elektronik
kjell *vinkar*
-
Hade själv ett liknande problem nyligen. VPn la av men kunde startas upp igen mha av och påslagning. Gick några timmar tills det var dags igen.
Felet visade sig vara små knappt märkbara fasbortfall pga att en av huvudsäkringarna var dåligt åtdragen och bildat sot och liknande svetsloppor på "bottenplattan" till säkringen. Ny "bottenplatta"och problemet var löst.