Hej!
HP är högtryckspressostaten, löser denna ut så kommer larmet försvinna då värmepumpen startas om.
Men kommer larmet tillbaka efter en stund så beror det på dåligt/obefintligt flöde på värmebäraren.
Troliga orsaker är aktiva radiatortermostater (öppna alla fullt och ställ ner kurva/ratt), igensatt filter på varma sidan (det sitter troligen på returen och ser ut som på bifogad bild, rensa) eller att cirkpumpen på varma sidan har fastnat eller är paj, det finns en avsnitt i manualen som visar hur man hjälper igång cirkpumpen (Hjälpstart av cirkpump).
MS är motorskyddet, det måste återställas på en knapp om det löst ut, den sitter ungefär i mitten (26) bakom övre luckan. Kolla alla säkringar till värmepumpen i proppskåpet om MS löser.