Skrivet av: lars
« skrivet: 24 oktober 2010, 11:04:24 »Jag har en Nibe 1215 8,5 där jag borrade 200m. Därtill kommer slang och rör fram till värmepumpen om 9 m. Totalt 209 m enkel resa. Tog 35 mm Cu-rör invändigt. Det har ej varit något problem. Med läge 3 på köldbärarpumpen har delta tillfälligt nått max 5,0 grader på delta. Normalt 4- 4,5. Vid varmvattenberedning 3.
Jag har då mätt med termometrar i dykrör och graderad med tiondelar som kalibrerats. ( Nibe har endast hela grader på denna modell vilket ger större osäkerhet i verkligt värde på delta)
Jag har då mätt med termometrar i dykrör och graderad med tiondelar som kalibrerats. ( Nibe har endast hela grader på denna modell vilket ger större osäkerhet i verkligt värde på delta)