Titel: För många starer per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: bengtberit skrivet 21 december 2008, 22:08:25

Hej !
Jag undrar om det är någon som kan säga hur många stárter per dygn som är normalt när det är runt noll grader ute?
Jag har en EcoEl med EcoAir 7,9 ...
Nu startar kompressorn 30-36 ggr per dygn...
Mina inställningar är:
Övre delen 46 grader
Elpatron 1,5 kwh
nedre delen 50 grader
Elpatron 6,0 kwh.
Framledningstemperatur vid -15 grader är Lutning 52 justering 0..



mvh/bosse
Titel: SV: För många starer per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: erp skrivet 21 december 2008, 22:32:01
Hej

Hur många timmar går den under ett dygn?
30 starter är ju inte speciellt ovanligt vid nollgradigt ute.

Min pump har startat 25 ggr och gått 15 timmar senaste dygnet (runt noll grader ute), den går alltså runt 36 min varje gång och står sedan still 21-22 minuter.

Vill du sänka antalet starter, är väl det, du kan göra att öka "Diff start/stopp" under fabriksinst från 5 till 6 eller 7. För att komma åt detta, behöver du koden, som förmodligen är 831 eller kanske 372.

Det här gör att pumpen går lite längre varje gång den startar.

//Ronnie
Titel: SV: För många starter per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: bengtberit skrivet 22 december 2008, 08:11:55
Mors Erp!

Senaste dygnet har kompressorn gått 12,5 tim.
antal starter har varit 30 st
men då är det 6 plusgrader ute

mvh/bosse
Titel: SV: För många starter per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: bengtberit skrivet 28 december 2008, 12:02:44


jag har äntligen fått ordning på antal starter!
Tack för hjälpen !
Utan detta forum skulle nog många få dyra reparationer..............

Nu har jag 18-20 starter per dygn utetempen är minus 8-10 grader...
kompressorn går c:a 15-18 tim per dygn.


mvh/bosse
Titel: SV: För många starter per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: zx12r skrivet 28 december 2008, 15:27:07


jag har äntligen fått ordning på antal starter!
Tack för hjälpen !
Utan detta forum skulle nog många få dyra reparationer..............

Nu har jag 18-20 starter per dygn utetempen är minus 8-10 grader...
kompressorn går c:a 15-18 tim per dygn.


mvh/bosse

Bra att det löste sig...men delge gärna vad du gjorde för att uppnå detta.

Mvh Thomas
Titel: SV: För många starer per dygn på EcoAir 7,9 !
Skrivet av: bengtberit skrivet 28 december 2008, 17:58:21
Jag gick in på service och ändrade fabriksinställning diff start/stopp från 5 till 6 !
Och jag måste tacka ERP för hans inlägg!


mvh/bosse