En ny kb Pump är monterad i en Ivt .
Hur ställer jag in en Wilo yonos maxo.
Vilken regleringstyp ska jag köra ?
Variabelt differenstryck (Δp-v):
Eller
Konstant differenstryck (Δp-c):
-
Vad är det för IVT-modell? Jag frågar för REGO6xx triacutgångar klarar inte lågenergipumpar utan mellanrelä.
Hastigheten ställs så att det är 3K mellan in- och utgående köldbärartemperatur vid värmedrift.
-
Det är en IVT greenline E9 .
Från manualen
"Regleringstyp
Variabelt differenstryck (p-v):
Elektroniken ändrar börvärdet för differenstrycket som pumpen ska hålla linjärt mellan
½HS och HS. Börvärdet för differenstrycket Hs avtar resp. minskar med flödet.
Konstant differenstryck (p-c): Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det
tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck HS t.o.m.
maximal kurva.
Jag bifogar hela manualen här http://wiloservice.se/index.php/dokument/download/526e67042cd0d (http://wiloservice.se/index.php/dokument/download/526e67042cd0d)
-
Det spelar nog ingen roll vad du ställer den på. Flödesmotståndet bör vara lika hela tiden på kb sidan men jag skulle nog ställa den på konstant tryck.
-
Du måste ansluta pumpen över ett mellanrelä för annars blir det till att byta styrlåda regelbundet.
Jag vill påstå att fast hastighet är det bästa valet, se bara till att deltatemperaturen är 3K.