« skrivet: 06 maj 2008, 22:38:52 »
Var hos en bekant idag som har en 1210 det var en massa luft i KB slingan vi luftade den med pump och tunna tills det inte fanns luft kvar. Fyllde nivåkärlet till hälften och öpnade ventilerna då steg det lite i kärlet. När sedan pumpen gick igång fylldes kärlet helt upp och det rann hela tiden ur säkerhetsventilen. När sedan pumpen stannade så försvann vätskan ur nivåkärlet. När pumpen ånyo startade så upprepades samma sak kärlet fylls och det rinner brine ur säkerhetsventilen. Kan pumpen suga in luft någonstans?
Fattar ingenting! Det mÃ¥ste ju komma in nÃ¥gonting eftersom volymen pÃ¥ vätskan ökar sÃ¥ markant. Det sista ikväll sÃ¥  stannade pumpen och löste ut LP larm

Vad kan ha hänt? Hjälp oss om Ni kan!
kjelle

Utloggad greven1

  • Vd
  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1016
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Fri energi
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #1 skrivet: 06 maj 2008, 22:54:42 »
låter som luft ficka eller smuts i filtret !!
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #2 skrivet: 07 maj 2008, 08:37:10 »
Kan det ha blivit läckage vid någon koppling i närheten av pumpens sugsida så att det sugs in luft?
 
Att pumpen stannar pga LP larm tyder på att cirkulationen i köldbärarslingan blev för dålig, kanske pga för mycket luft i slingan.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Uddo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2008, 09:28:19 »

Hej

Ni körde även brinepumpen vid luftningen?
Sitter kärlet/exp ventil på trycksidan? I så fall låter det som stopp eller hinder i slingan.
Om inte, har ni kollat säkerhetsventilen? Att den tätar när stängd resp öppnar vid rätt tryck?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh 
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #4 skrivet: 07 maj 2008, 10:03:55 »
Antingen sitter nivåkärlet fel (på trycksidan) , den ska sitta på sugsidan (inkommande brine).
Eller så sitter smutsfiltret mellan nivåkärl och VP och behöver rensas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #5 skrivet: 07 maj 2008, 13:04:35 »
Täppt smutsfilter eller nivåkärl på fel ställe kräver luft någonstans i slangen för att de beskrivna symptomen skall uppträda. Jag tror inte att köldbäraren och slangen är tillräckligt elastiska för att nivåkärlet skall kunna flöda över. Det måste finnas luft med någonstans. Om det inte har läckt in luft i slangen har avluftningen misslyckats.

Hur länge fungerade pumpen innan problemen uppträdde?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Övertryck i köldbärarslingan
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2008, 15:17:11 »
Kanske någon liten läcka vid själva cirkpumpen, inte helt ovanligt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!