Hej på Er! Har sökt runt i forumet men hittar inte riktigt det jag söker så hoppas någon guru här kan hjälpa mig.Har som sagt en 495 Twin, nu när det börjar behövas lite värme i huset så stannar kompressorn med larm "Pressostat låg". Har kollat de enklaste grejerna, dvs kollat brine-nivå och expansionskärlet var tomt, fick fylla på någon halvliter innan det blev nivå i kärlet sen har jag fyllt upp till hälften. Har även tagit ut och rengjort partikelfiltret, det var rätt så smutsigt men nu är det rent och fint igen. Trycksatte även till knappt 0.5bar då jag såg flera som tipsade om det.Med låg nivå i brine-kretsen så porlade det lite om pumpen, den är dock tyst nu och jag ser på köldbärartemp. givaren att det cirkulerar som det ska. Så jag är rätt säker på att den kalla sidan är OK nu igen.Var ska jag forsätta min felsökning?Har läst om en expansionsventil som kan krångla, var hittar jag denna samt vad har den för funktion och hur kan jag verifiera funktionen?Övriga tips?Det verkar som sagt att problemet uppstått när vi nu ska ha värmevatten, eller kanske det uppkom nu när den får starta mer frekvent.Mycket tacksam för svarDavid
Kan du se vad utgående KB-temp är när kompressorn gått i 10 minuter eller så?Är det lågt så indikerar det lågt flöde på brine.
Jo det tror jag att det kan vara, difftryckmätaren som strular. Växlaren är kanske smutsig av damm och då blir ju resultatet detsamma som om den vore nedisad. Eller kan det helt enkelt vara en deffekt i tryckmätaren. Prova koppla bort slangen som går till andra sidan, hjälper det så har du felet där, antingen fel på mätaren eller smutsig värmeväxlare.För övrigt ser det ju bra ut. Lite konstigt att kölbärare ut är varmare än in tycker nog många, men det är väl så en 495 funkar. Det är ju som om min 490 skulle lämna +2 °C avluft, kan man säga.
En annan firma kom och kollade på pumpen då firma nummer 1 aldrig hørde av sig igen.Efter lite tester konstaterades han att expansionsventilen inte fungerade.Han tryckte æven upp systemet till 20 bar (om jag minns rætt) samt vakuumsøg før att kolla efter læckor, men ingen indikation på læckor.Dock så var det något lite køldmedia i den.Den har gått klockrent nu i 10 dagar så det ser lovande ut, dock så var det ju før lite køldmedia i den tidigare och ingen læcka hittades men det kommer vælvisa sig efter några månader om det ær en liten læcka någonstans.Ser æven att tempen på vatten i beredaren stiger betydligt mycket fortare æn tidigare nær kompressorn går nu, diff temp på køldbærare in/ut økade två grader efter ny exp.ventil + rætt mængd køldmedia så cirkulationspumpen på brine ær tillbakastælld på hastighet '3' och då ligger difftemp på brine på 3,5-4.0 grader.Nu når hetgas temp (GT6) før øvrigt 88-90 grader innan kompressorn slår av vid vattentemp på 53-55 grader, så nu ser det ut som jag minns det från førra vintern.