Skrivet av: Roger J
« skrivet: 27 mars 2009, 13:57:39 »Tusen tack Thumbsup Det var ventilen som hade fastnat i nedre läge så nu funkar värmen klockrent, ett tag i alla fal
Skrivet av: Roger J« skrivet: 27 mars 2009, 13:57:39 »Tusen tack Thumbsup Det var ventilen som hade fastnat i nedre läge så nu funkar värmen klockrent, ett tag i alla fal
Skrivet av: Carl N« skrivet: 27 mars 2009, 12:34:03 »Skrivet av: Roger J« skrivet: 26 mars 2009, 21:00:00 »Hej! jag har tagit lös ställmotorn på växelventilen och provat trycka ner pinnen men det går bara en bit, kanske måste man ta i mer? Det ser ju ut som termostaterna på elementen ungefär!
Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 mars 2009, 22:34:57 »Det låter som det klassiska problemet med kärvande växelventil.
Det du kan testa själv är att lossa på styrningen till växelventilen och fösöka motionera själva ventilen. Men i längden är det dags att byta ut ventilen. Skrivet av: Roger J« skrivet: 25 mars 2009, 22:30:48 »Hej! jag har en Nibe fighter 1215 som har börjat stänga av och på väldigt ofta, tex jag stod och kollade när den värmde varmvattnet till 53 grader och sen efter ca 10 minuter var det 39 grader och den började åter ladda varmvatten trots att ingen använde något vatten. Dessutom har jag fått problem med att elementen i källaren ej blir varma och det verkar som att cirkulationen inte fungerar som den ska. Stänger jag av elementen på övervåningen så blir dem varma i källaren. Pumpen är installerad -03 och har fungerat tills nu
Vad ska jag göra? |
|