Titel: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 17 februari 2011, 17:52:26
x
Hej !

Jag är ny på forumet och har en IVT Air 90 och 290 A/W (13 KW) som installerades i dec 2010.
Jag kan inte nog beskriva hur stor nytta jag redan har haft genom att ”smygläsa” och ta del
av all information och kunskap som finns här!

Nu har jag ett problem som jag på forumet inte kan läsa mig till någon lösning på så jag
behöver ställa en direkt fråga. Men genom att läsa forumet har jag också lärt mig att det
inte är någon idé att komma med en fråga utan att samtidigt uppge temperaturerna T1 till T12...
Så här kommer grundfakta:

T1     44,5           (Retur 40,5)
T2     -6,5
T3     61,1
T6     83,0
T8     46,1           Diff  T1 – T8 = 1,1
T9     39,7           Diff  T8 – T9 = 6,4
T10   41,4
T11  -10,3
T12  - 7,7

Cirk.pump VP    = Läge 1
Cirk.pump Rad.  = Läge 3

Värmekurva :  V=20   H=55  / Knäckt med plus 1grad vid noll grader ute-temp.

Kopplingsdifferensen :   16 / 4 / 10

Avfrostning :      + 10  = 12
                            0  =   8
                        - 10  =   6

Antal timmar hittills i februari 1-16   = 384 timmar  (Totalt)

Drifttid kompressor mot värme          = 227 timmar
                                 mot VV          =  36 timmar
                                                    ==========
                                                       263 timmar   = 68,5% den här månaden

Kompressorstarter mot Värme           = 670 st
                              Mot VV             =   25 st
                                                       ==========
                                                        695 st           = 43 st/ dygn eller 1,8/timme

Jag har inget El-tillskott förrän det blir minus 9-10 grader. Därefter stöttar tillskottet
med ganska små effekter beroende på hur mycket varmvatten det går åt…

NU TILL MITT PROBLEM!

Anläggningen går enligt ovan tills det blir kallare än minus 14 grader. Då stannar VP helt,
”Tillfälligt stopp” på displayen och anläggningen går enbart på tillskott tills vi kommer
tillbaka upp till minus 10-11 grader. Då startar VP igen.
I början av veckan hade vi några kalla nätter (minus 15-19) och VP var helt död hela natten.
Då är det inte kul att läsa av elmätaren på morgonen…

Finns det några tips hur man skall få VP att gå åtminstone lite närmare de minus 20 grader
man talar om i marknadsföringen?

Blockeringen är nu är inställd på -20 grader.
Kan man prova att sänka det värdet ytterligare eller är det något som kan ta skada av det?

Jag skulle också vara tacksam för tips och åsikter angående mina värden ovan.
Kan jag försöka förbättra min anläggning på något sätt?
Hur är till exempel antal starter och kompressor-tid?  Tack på förhand.

”En som aldrig frågat förr”
Börje






                                           
                   



       



Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Lmf skrivet 17 februari 2011, 19:05:01
Välkommen till forumet

Tycker dina inställningar och temperaturer ser bra ut men underligt att den stannar vid -14°C

ser att du redan sänkt lägsta arbetstemperatur till -20°C och lägre än så skall man inte sätta eftersom den endast ger ca 3-3,5kW vid den temperaturen.
Bättre att låta elpatron jobba lite vid så låga tempar.

Dina drifttider ser ganska bra ut (nästan som mina egna) och de sätt man kan öka drifttiderna på är att utöka volymen i radiatorsystemet eller att ändra tiden i kopplings diffenansen, fast det är överkurs och inget man skall labba med om man inta absolut måste.
med 43 starter/dygn har du haft ca 21 avfrostningar ser väl ok ut
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Erik-NA skrivet 17 februari 2011, 20:19:25
När du skriver att din retur är 40,5, vad menar du då?
Returen från raddarna bör vara lite lägre än T9 eftersom du har 1,1 grader i diff mellan T8 och T9.

Sökte lite på ditt problem och hittade detta:
Har själv råkat ut för snarlika stopp vid cirka 12 minus, vill minnas att displayen såg ut ungefär så här:

Information
Tillfälligt stopp av
kompressordrift

(alltså punkt 2 nedan)

Då handlade det om något IVT/Bosch kallar ENVELOPESTOPP.

Så här svarar IVT:s service:

Luft/vatten, Rego 800, tillfälligt stopp
Påminnelse om en funktion som finns i Regon:

1. Tillfälligt stopp av varmvattendrift
Vid varmvattendrift och om temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp (fabriksvärde: 117 °C) aktiveras meddelandet tills T3 sjunkit 5K under den temperatur T3 hade då meddelandet uppkom. Detta meddelande stoppar kompressorn för varmvattenproduktion.
Trolig orsak: För hög temperaturskillnad mellan förångning och kondensering: Värmepumpen låter tillskottet arbeta upp rätt temperatur då kompressorn inte klarar av det själv.

2.  Tillfälligt stopp av kompressordrift
Kan inträffa för två olika scenarier:
2.1  Om temperaturen på givare T2 är lägre än lägsta temperatur för envelopestopp. Återgår om temperaturen på givare T2 är högre än lägsta temperatur för envelopestopp under 30 minuter.
2.2  Om värmeproduktion pågår och temperaturen på givare T6 är högre än temperaturen för envelopestopp
(fabriksvärde: 117 °C). Återgår när temperaturen på givare T2 stigit 2K. Kompressorn stannar och tillskottet tillåts arbeta.
Trolig orsak: Låg utetemperatur.

Innehållet är inte direkt lätt att förstå och slutklämmem för mig var att jag inte kunde få igång speleverket förrän 30 minuter efter det att temperaturvillkoren uppfyllts.

Med vänliga hälsningar
Service

Hälsningar
Anders H

Jag tror ditt problem är att T6 hetgasen blir för varm. Varför vet jag inte, kan det bero på för lågt dT (T8-T9) vid dessa temperaturer?  Skulle vara intressant att veta vilket dT du har när det är så pass kallt? Kan del bero på feljusterad expansionsventil eller för lite kylmedia?
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 17 februari 2011, 21:57:35

Tack för ert engagemang!

Jag mäter temperaturen på retur-röret med en lös IR-termometer och har då försökt
bättra på avläsningen med några varv maskeringstape runt röret, men jag har
misstänkt att mätaren visar lite fel i andra sammanhang också…

Jag har faktiskt några avläsningar som jag skrev upp någon timme innan VP stannade.

T1    47,7
T2   -13.0
T6   113,0
T8     48,3
T9     43,2     dT  5,1

Kan det luta åt exempel 1 ovan?
Finns det en enkel förklaring på vad envelopestopp är?

Börje

Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: MrWest skrivet 17 februari 2011, 22:53:48
Har en precis likadan anläggning som fungerar över förväntan.
Har du gjort rent silen?
Har du kollat trycket i systemet?
Min pep om samma sak när den började få gå på riktigt i höstas, efter rengöring av sil och påfyllning av vatten så har den gått ner till -20 utan att klaga.
Förutom när givare T11 visade fel och den aldrig frostade av utan blev en isklump. Den byttes dock snabbt på garantin och har gått sedan dess.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 17 februari 2011, 23:21:02
Tack för tipset med silen!
Jag vet ju att man ska kolla den med jämna mellanrum – men
grejerna installerades för 3 månader sedan, så det kändes lite väl tidigt…

Men det är kanske precis tvärtom! Det kanske kom med massa skräp i rören vid
installationen som nu har samlat sig i silen. Jag ska självklart kolla den imorgon

Tryck har jag, det vet jag.

Börje


Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Erik-NA skrivet 18 februari 2011, 06:16:01
Jag har faktiskt några avläsningar som jag skrev upp någon timme innan VP stannade.

T1    47,7
T2   -13.0
T6   113,0
T8     48,3
T9     43,2     dT  5,1

Kan det luta åt exempel 1 ovan?
Finns det en enkel förklaring på vad envelopestopp är?
Börje

T6 är 113 grader vid -13 ute så det är nog där problemet ligger. När T6 når 117 eller mer stannar VP för envelopestopp.  Kolla silen och se om det hjälper.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 18 februari 2011, 12:27:33
.
Tack för tipset med silen! Jag kunde inte i min vildaste fantasi tror att den kunde
bli så igensatt och skitig på ett par månader. Naivt!

Det är väl som att svära i kyrkan, men nu när silen är skinande blank hoppas jag på
en kall natt så jag kan se om det var silen som var problemet.
Den behövde i vilket fall som helst lite omsorg.

Börje

Se bifogade bilder
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 19 februari 2011, 11:46:12
.
Att rensa silen hjälpte inte när det gäller tidigt stopp av värmepumpen.
Den stannade inatt igen vi ca minus 14 grader och startade på förmiddagen
vid minus 10 grader.

Någon timma innan den stannade och minus 13,5 grader hade pumpen dessa temperaturer:

T1     49,0
T2    -13,5
T3     62,0
T6    107,1
T8     49,0
T9     44,1
T10  -15,5
T11  -14,2
T12  -14,1

Kan man i dessa siffror hitta ett begynnande problem som gör att VP sen stannar
vi -14 grader?

En god sak som silrensningen medförde är att jag efter det i 12 timmar hade i princip kontinuerlig kompressor-drift och 8 kompressor-starter.
Kan man tolka det som att jag hade 4 avfrostningar på 12 timmar?

Börje




Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Lmf skrivet 19 februari 2011, 12:12:13
T1     49,0
T2    -13,5
T3     62,0
T6    107,1
T8     49,0
T9     44,1
T10  -15,5
T11  -14,2
T12  -14,1

Stämmer verkligen dessa tempar?

T10 är kondensorn och om den är -15°C så är den frusen eller att tempgivaren är defekt
Den borde ha en temperatur som är i närheten av T9
Kan det vara detta som spökar? men då borde du ha larm för "låg temperatur i kondensor"
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 19 februari 2011, 12:21:34
Nej, det är fel! Minustecknet skall bort men annars tror jag siffran stämmer.
Det var visserligen 00.30 inatt som jag läste av men jag tror den stämmer...

När jag nu tittar tillbaka i tidigare noteringarna så brukar T10 ligga
mellan 44-77 grader.

Nu blir jag lite osäker om jag skrev upp rätt inatt eller om det är där problemet
ligger.

Börje
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 19 februari 2011, 12:23:20
Fel igen!!!

Skall vara T10 mellan 44-47 grader !!!!

Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Erik-NA skrivet 19 februari 2011, 13:02:57
Är ganska säker på att du har problem med för hög hetgastemp. Orsaken är för lite cirkulation genom VP

Kolla silen en gång till. Är den smutsig igen bör du kanske spola igenom VP ordentligt, växlaren (kondensorn) kan vara igensatt?

Öka cirkpumpen över VP ett snätt till 2 och se vad som händer med dina värden.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 19 februari 2011, 13:41:26

Tack -jag ska prova båda dina råd!

Anledningen till att pumparna står som dom gör är att när installationsfirman gick hem stog dom tvärtom,  Rad.cirk. pump på läge 1 och VP-cirk.pump på läge 3.
 
Det gick inte alls bra - så jag vände på inställnmgarna till läge 1 på VP-cirk.pump och
läge 3 på rad.cirk. pump.
Jag fick då också bra dT mellan T8 och T9 som jag förstått är eftersträvansvärt...

Det fungerat bra tills nu när den kraftiga kylan kom...

Jag kollar silen och ändrar till läge 2.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Erik-NA skrivet 19 februari 2011, 19:56:57
Förutom dT skall du hålla koll på att T8 är så nära T1 som möjligt när shunten är stängd.

Hör av dig med resultatet.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 20 februari 2011, 14:45:00
.


Då återkommer jag efter ett dygn med den nya inställningen. Det blev kallt, ner
till minus 21 grader. Men VP stannade långt innan dess, vid minus 14 grader och
startade idag vid ca minus 11 grader. Är det normalt att det måste bli så varmt innan
VP startar igen?   

Man kan se att T6 har förändrats efter ändringen av värmepumpens cirkulationspump
från läge 1 till läge 2.

Man ser också att T6 går upp kraftig när ute-tempen sjunker under minus 10-11 grader.
Kan det vara det som är mitt problem när pumpen stannar?
Men ser annars att T6 är lägre med nya inställningen om det är varmare än -10 grader.
Men ser också se att dT över T8 och T9 försämrades ganska mycket med nya inställningen…

Jag har svårt att bedöma för och nackdelar med ändringen jag gjorde, jag skulle vara
mycket tacksam för en respons av forumet.

Börje

PS. Jag ser vid förhandgranskningen att kolumnerna ser tokiga ut, hoppas att det går tyda siffrorna ändå. Jag har kopierat över det från ett Office-program...

Före ändring av värmepumpens cirkulationspump från läge 1 till läge 2


T1   45,1   46,8   47,0   
T2   -8-8   -10,8   -13,0
T3   61,3   63,0   60,4
T6   102,5   103,1   110,0
T8   45,9   47,2   48,7
T9   40,7   42,0   44,9
T10   42,6   44,0   46,0
T11   -17,5   -15,7   -16,9
T12   -12,4   -13,0   -15,0

Efter ändring av cirk.pumpen  (igår 19/2) innan VP stannade inatt vid -14 grader.

T1   41,6   42,5   47,8   49,6
T2   -8,1   -10,9   -12,4   -13,6
T3   59,4   57,0   63,0   61,1
T6   88,5   93,2   106,4   112,9   
T8   40,7   42,0   46,3   47,2
T9   37,2   38,3   43,2   44,2
T10   39,0   39,9   45,1   46,3
T11     -17,0   -17,5   -17,5   -18,2
T12     -11,4   -14,2   -15,5   -17,3

Idag 20/2) när VP startade igen på morgonen vid  -10,5 grader

T1   43,9   43,0   45,2
T2   -5,6   -5,1   -5,3
T3   61,3   59,5   59,2
T6   83,4   84,7   92,7
T8   43,6   42,7   45,2
T9   39,1   38,2   40,5
T10   40,7   39,7   42,3   
T11   -10,9   -11,5   -12,0
T12   -6,8   -7,3   -7,4

Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: MrWest skrivet 20 februari 2011, 22:42:08
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.

Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Börje G skrivet 21 februari 2011, 18:14:49
Ja, kanske är det givaren för T6. Man kan ju korrigera givarna i menyn men
det ska man väl inte göra innan man vet om den visar fel först...

Någon som vet om det svårt att komma åt givaren för att kolla med annan temp.mätare?

Börje
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Toticci skrivet 03 mars 2011, 10:57:34
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.



Mr West,
Vad låg din T8 på vid detta driftsfall?
I högsta grad relevant, jag skulle uppskatta att Hetgasen trillar över 117° med en framledning på +50°C vid -15°C.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: MrWest skrivet 04 mars 2011, 14:41:19
Din T6 verkar fortfarande vara för hög.
Jag var just nere och kollade min precis likadana anläggning och min T6 ligger nu runt 77° vid -8.
Din ligger på 88° vid den temperaturen.
Om du provat alla olika inställningar och ställt in pumpar etc. kan det helt enkelt vara så att givare T6 är trasig.
Det stämmer nämligen ganska exakt överrens med hur många grader fel, ca 10° för mycket, som min trasiga givare T11 visade innan den byttes.



Mr West,
Vad låg din T8 på vid detta driftsfall?
I högsta grad relevant, jag skulle uppskatta att Hetgasen trillar över 117° med en framledning på +50°C vid -15°C.

T8 ligger på 49° vid -15 hos mig.
Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: Toticci skrivet 08 mars 2011, 15:57:32
Ahhh...
Skulle det vara så att någon givare visar lite fel och kanske expansionventilen svänger något så triggar den 117° på T6.
Låg T11 stabilt vid den temperaturen?

Titel: SV: Min IVT-pump stannar vid minus 14 grader....
Skrivet av: gump skrivet 14 juni 2011, 09:10:39
har bara skummat igenom...

men får du ner framledningstempen på en luft/vatten orkar dom mera innan dom bryter..

fullt öppna radiatorer!. sen en lösning är att sätta in ett eller flera fläktkonvektorer/fläktelement på systemet så blir de skillnad för då får du snurr på luften med en lägre framtemp