Som sagt är jag inne på första vinter (vinter och vinter
) med bergvärmen. Håller på att lära mig vp och försöker optimering driften så gått det går. Förutsättningarna är:
Hus: Byggt 1996 på 250 kvm på 1 1/2 halv plan med öppen planlösning på 175 kvm och 75 kvm tillbyggnad allt med tre glas fönster. 100 kvm golvvärme i träbalkslag, 75 kvm golvvärme i betong och 75 kvm radiatorer på övervåningen.
Värmesystem: Thermia diplomat 10 med 190 m borrat, 30 meter till berg!! och en thermovent. Energibehov på 32.000 kWh enligt offerten från flera olika företag/märken. Inställd på rum 20 och värmekurva 35 (35 °C framlednings temp vid +0 ute) med en diff på returen på 8-7 °C på allt på varma sidan nu vid +1, kompressorn går 25 min sen tar det 35 min innan den startar igen. Brine in 5 °C brine ut 2 °C. Har 21 °C inne precis som jag vill. Vp går ca 10 h nu vid nollgradigt. Det enda jag ändrat på inställningarna är integralen från 60 till 100.
Sen start den 25 september 2013 har vp gått 1170 h (128 dagar) och vv 66 h och tillsats 2, 7 h. Medeltemp har varit +3,5 ° °C
Januari har vp gått 430 h, vv och tillsats har jag inte kollat. Medeltemp på -1,4. Total elförbrukning ca 2000
kwh i januari, vet ej hushållsel.
Kollade alla temperaturer en dag när det var -3 ute
Innan kompressorn startade
Temp ute -3
fram 30 (36)
retur 31 (55)
vv 55
integral -104
brine in+16
brine ut +21
kompressorn stoppades
temp ute -3
fram 40 (36)
retur 34 (55)
vv 55
integral 0
brine in 3 (ca 30% av tiden ligger den på 4)
brine ut -1(ca 70 % av tiden ligger den på 0)
Kompressorn går i ca 45 min sen "vilar" den i 30 min.
Några snabba frågor:
*Allt ser bra ut? temperaturer och gångtider?
*När kompressorn värme huset ska inte framledningstempen var högre än 40 °C när börsvärdet är 36?
*Har ökat den externa cp till golvvärme från steg ett till steg 2 istället för att jag upplevde tempskillnad på golvet. Det resulterade i att diff på värma sidan blev 6 °C istället, någon fara?
Mvh Bagge