Skrivet av: Bagge
« skrivet: 15 maj 2014, 21:20:48 »Håller på att optimera min nyinstallerade bergvärmepump.Har läst mkt om ämnet här på forumet och fått mkt tips och ideer. Vill kolla om jag är på rätt spår, än har ju inte vinter kommit där det är som bäst att optimera vp har jag läst. Förutsättningarna är följande:
Hus: Byggt 1996 på 250 kvm på 1 1/2 halv plan med öppen planlösning på 175 kvm och 75 kvm tillbyggnad allt med tre glas fönster. 100 kvm golvvärme i träbalkslag, 75 kvm golvvärme i betong och 75 kvm radiatorer på övervåningen.
Värmesystem: Thermia diplomat 10 med 190 m borrat, 30 meter till berg!! och en thermovent. Energibehov på 32.000 kWh enligt offerten från flera olika företag/märken. Inställd på rum 20 och värmekurva 35 (35 °C framlednings temp vid +0 ute) med en diff på returen på 8-7 °C på allt på varma sidan
Som sagt är jag inne på första vintern med bergvärme och vill optimera systemet. Stängde i dag av värmen till huset från min bergvärmepump, tycker att 23 °C inne räcker och bli över.
Vill se vad ni mer kunniga och erfarna säger om mina siffror för första året.
Från och med 25 sep 2013 till 15 maj 2014 är siffrorna i cirka, loggar ej, följande:
värmepump 2012H
tillsats 1 0H
tillsats 2 12H
varmvatten 119H
Kwh totalt för okt till april inkl vp,vv och hh ca 9800 (hh ca 400 Kwh per mån?)
Medeltemp för perioden har varit +3 °C som kallast -11 °C
Brine in har aldrig varit kallare än +3. Vid 5-6 °C ute så återhämtar sig borrhållet snabbt till 5-6 °C på ca 2-3 dagar utan att återvinningsvent värmer borrhållet än. Installatör kommer i dagarna att fixa till lite små bla ventet så det värmer borrhålet 24/7 för istället bara när kompressorn går.
Totalt Kwh för ett år beräknat till 12700, hoppas jag kan minska det med 700 så ja kommer under 12000 Kwh per år. Allt hänger på hur varmt vi vill ha i inomhuspool som kommer kopplas på i dagarna
Ska jag var nöjd och glad?
Mvh Fredrik
Hus: Byggt 1996 på 250 kvm på 1 1/2 halv plan med öppen planlösning på 175 kvm och 75 kvm tillbyggnad allt med tre glas fönster. 100 kvm golvvärme i träbalkslag, 75 kvm golvvärme i betong och 75 kvm radiatorer på övervåningen.
Värmesystem: Thermia diplomat 10 med 190 m borrat, 30 meter till berg!! och en thermovent. Energibehov på 32.000 kWh enligt offerten från flera olika företag/märken. Inställd på rum 20 och värmekurva 35 (35 °C framlednings temp vid +0 ute) med en diff på returen på 8-7 °C på allt på varma sidan
Som sagt är jag inne på första vintern med bergvärme och vill optimera systemet. Stängde i dag av värmen till huset från min bergvärmepump, tycker att 23 °C inne räcker och bli över.
Vill se vad ni mer kunniga och erfarna säger om mina siffror för första året.
Från och med 25 sep 2013 till 15 maj 2014 är siffrorna i cirka, loggar ej, följande:
värmepump 2012H
tillsats 1 0H
tillsats 2 12H
varmvatten 119H
Kwh totalt för okt till april inkl vp,vv och hh ca 9800 (hh ca 400 Kwh per mån?)
Medeltemp för perioden har varit +3 °C som kallast -11 °C
Brine in har aldrig varit kallare än +3. Vid 5-6 °C ute så återhämtar sig borrhållet snabbt till 5-6 °C på ca 2-3 dagar utan att återvinningsvent värmer borrhållet än. Installatör kommer i dagarna att fixa till lite små bla ventet så det värmer borrhålet 24/7 för istället bara när kompressorn går.
Totalt Kwh för ett år beräknat till 12700, hoppas jag kan minska det med 700 så ja kommer under 12000 Kwh per år. Allt hänger på hur varmt vi vill ha i inomhuspool som kommer kopplas på i dagarna
Ska jag var nöjd och glad?
Mvh Fredrik