Har du en kulventil eller sätesventil för påfyllningen?Sitter avsticket på kallvattenledningen mot påfyllningen på en högpunkt på kallvattenledningen?
Min gissning/bedömning är att det blir dynamiskt tryckfall, dvs lågt tryck pga hög strömningshastighet i någon av radiatorventilerna. mest troligt den radiator som sitter närmast cirkulationspumpen och högst upp.Lösningen kan variera. Ibland kan man trycksätta systemet lite mer, exempelvis byta från atmosfärisk expansionstank till trycksatt. Ibland kan det räcka att flytta cirkulationspumpen från sugsida till trycksida panna. ibland måste man byta radiatorventilen till en annan typ som inte suger in luft även om det uppstå lokalt undertryck i strypningen./ErikB
Menar du att det kan sugas in luft via radiatorn? Det är nämligen alltid samma radiator som måste luftas. Aldrig någon annan. Har varit samma i 16 år. Testar jag att lufta någon annan radiator kommer det alltid vatten direkt. Den drabbade radiatorn sitter på andra våningen och tillhör de radiatorer som sitter högst upp i huset.
I radiatorventilen finns en strypning som begränsar flödet in till radiatorn. När hastigheten ökar i strypningen så uppstår dynamiskt tryckfall.För att motsvarande 1/2 bars tryckfall ska uppstå krävs en ungefärlig hastighetsökning på 10 m/s vilket inte är ovanligt. 15 m/s ger ett tryckfall på ca 1 bar.Har du termostat som stryper på radiatorn? Har du strypning på radiatorreturen? I så fall kan det vara bättre att öppna termostaten och strypa på returen./ErikB