Funderat lite kring hur effektiv varmvatten tillverkningen är när man man har en cirkulations pump för varmvatten som går kontinuerligt. Borde inte den "störa" den här skiktningen av varmvatten i varmvattenberedaren? Dvs utjämna temperatur skillnaden mellan topp och botten i beredaren. Någon som har en synpunkt??
Mvh
Daniel
-
Hej!
Du har samma cirkulationspump för varmvatten som för värmesystemet. Sen växlar en växelventil mellan värmesystem och varmvattenberdare. Du har ingen cirkulation genom varmvattenberedaren när värmepumpen producerar värme. Enda tillfället då du har cirkulation genom beredaren är vid varmvattenproduktion.
-
Har du VVC så kommer detta störa skiktningen i TWS:n. Du kan då skaffa en extra liten el-VVB efter VP:ns VVB och köra VVC mot denna.
-
aha.. klart du mena VVC. För sent på fredagkvällen.. huvuddunk
Carl N: Jo du kan ha VVC till en TWS. VVC-röret går 480 mm ner i beredaren. Det torde inte vara några större problem.
-
okej, så returen kommer inte in i botten på beredaren. Nej, då borde det inte vara något problem. Tack för synpunkterna!
Mvh
Daniel
-
ajjabajja, inte VVC på en TWS-beredare, helst inte på någon beredare som värms av värmepump. Skippa VVC eller om det är extremt långa rörlängder montera en mindre elberedare i serie efter värmepumpen, räcker med 30l. Koppla sedan in VVCn mellan värmepump och elberedaren. Så bygger på fastighetslösningar med värmepump. Lycka till