Närmar mig gränsen
« skrivet: 07 mars 2006, 07:54:08 »
-15  ºC som kallast i natt och
* TS går 64% av tiden
* VB-return går som mest upp i 46,5 ºC

Jag tror jag förstår varför det ibland blivit kallt i huset på temperaturer kring -20 ºC.
Så här borde det se ut (ännu inte fångat i loggen): Det första som händer är att returen når 48 ºC och då slår VPn av, TS som redan då går 70-80 % av tiden får gå 100% av tiden men orkar ändå inte hålla radiatortemp. Radiatortemp sjunker och VP går i gång vilket höjer VB-return > 48 ºC och VPn slår av igen.
Så ligger det och pendlar med 100% TS och en VP som slår på och av.

Man kanske skulle slå på "TS av vid hög retur"?

När når era system sin gräns.
« Senast ändrad: 07 mars 2006, 07:55:52 av HerrBrun »
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2006, 08:29:11 »
-15  ºC som kallast i natt och
* TS går 64% av tiden
* VB-return går som mest upp i 46,5 ºC

Jag tror jag förstår varför det ibland blivit kallt i huset på temperaturer kring -20 ºC.
Så här borde det se ut (ännu inte fångat i loggen): Det första som händer är att returen når 48 ºC och då slår VPn av, TS som redan då går 70-80 % av tiden får gå 100% av tiden men orkar ändå inte hålla radiatortemp. Radiatortemp sjunker och VP går i gång vilket höjer VB-return > 48 ºC och VPn slår av igen.
Så ligger det och pendlar med 100% TS och en VP som slår på och av.

Man kanske skulle slå på "TS av vid hög retur"?

När når era system sin gräns.

Oj, jag hade -24 i natt (samma som DUT) och ca 19.5 inne men ännu inget tillskott på morgonen, tack vara mars-solen som värmer upp kåken mot 22-23 grader på dan (trots innegivare). Framledningstemp ligger på ca 46 och börvärdet på ca 48, gradminutunderskott på ca -500 i morse, TS går in vid -1090.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2006, 08:30:16 »
Ja, du bör ha tillskott ur vid hög retur.
Det kan vara så att du får sänka värmekurvan något för att returen inte ska nå kritiska 48gr, då det blir stopp.
Faktum är att det brukar bli varmare i huset när man får ned kurvan i ditt fall eftersom du slipper pumpstoppen.

Det kan vara lite för hög cirkulation på huset (om du har bypass) vilket kan ge lite för liten avkylning på radiatorerna.

prova att sänka ett snäpp.
Se till så att det inte blir backflöde i bypassen bara.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2006, 08:31:36 »
För mitt system ser det ut så här
Jag blir lite förvånad att jag kan ha så låg kurva som 2,8 plus finjustering 1,5 trots att jag har bara radiatorer.
-25 inatt och returen låg på ca 43 grader, TS har gått in 4 timmar inatt. (har bara första steget inkopplat 3kw)
Så jag får vänta till åtminstone -30 innan min pump bryter för hög retur.
Inne temp varierar från 19,8-21 grader
Pumpen går hela tiden med det skall den väl göra vid den utetempen.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2006, 08:37:07 »
Ja, du bör ha tillskott ur vid hög retur.
Det kan vara så att du får sänka värmekurvan något för att returen inte ska nå kritiska 48gr, då det blir stopp.
Faktum är att det brukar bli varmare i huset när man får ned kurvan i ditt fall eftersom du slipper pumpstoppen.

Det kan vara lite för hög cirkulation på huset (om du har bypass) vilket kan ge lite för liten avkylning på radiatorerna.

prova att sänka ett snäpp.
Se till så att det inte blir backflöde i bypassen bara.

Jag har mätt upp deltaT över alla radiatorer och de låg Ok till (ca 7 ºC). Det är nog snarare så att det är för få och små radiatorer?
Det är faktiskt så sällan vi har kallare än -15 så vi har inte uppelvt det som något problem. I år minns jag inga kallare dar/nätter.
Känns ganska Ok att klara -15 ºC och elda lite vid kallare dar.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2006, 08:39:54 »
(har bara första steget inkopplat 3kw)
Hur gör man det? På min antika VP har jag inga avancerade justeringsmöjligheter. Kopplar du detta via styrdatorns menysystem, eller via extern switchar på TS-patron?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2006, 08:42:50 »
Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2006, 08:42:55 »
Jag vet inte hur du gör men jag kan välja om jag vill att 3,6 eller 9kw skall gå in i meny 5
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad köldmedie

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 342
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2006, 08:48:18 »
Peter K, du måste ha för hög kurva inställd eller har du dålig raddar?
Dom där temperaturerna är i mitt tycke onormala.
IVT Greenline HT+C9
Utfall Ã…r 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall Ã…r 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2006, 08:50:32 »
Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..

Du har ju 10 grader kvar att ge på din pump
Din får ju hög retur vid 58gr.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2006, 08:54:30 »
Peter K, du måste ha för hög kurva inställd eller har du dålig raddar?
Dom där temperaturerna är i mitt tycke onormala.

DÃ¥liga raddar. Skall byta bara det blir vÃ¥r nÃ¥gon gÃ¥ng  ::)

Sänkte faktiskt värmekurvan frÃ¥n 5.2 till 5.0 dÃ¥ det var nästan 22  ºC i morse.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2006, 08:56:10 »
Nu verkar min gräns vara nådd i alla fall..

Du har ju 10 grader kvar att ge på din pump
Din får ju hög retur vid 58gr.

Jo det stämmer ju, pumpen gÃ¥r hela tiden och tillskottet bara ibland, som tex. efter morgonduscharna  :D
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2006, 08:58:06 »
Herr brun:

Om det är en cl300 reglering du har (tror det)
Så får man gå in med en pc för att göra ändringar.
Annars får man helt enkelt koppla bort kontaktorstyrningen på andra steget på patronen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad HerrBrun

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar teknik i alla former
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2006, 09:04:28 »
Herr brun:

Om det är en cl300 reglering du har (tror det)
Så får man gå in med en pc för att göra ändringar.
Annars får man helt enkelt koppla bort kontaktorstyrningen på andra steget på patronen.
Ok. Ja det är en CL300. (Kan du sälja en PC-kable till mig  :) )

När det är sÃ¥ här kallt ser jag inen vinst med att koppla ur effektsteg, men dÃ¥ man ligger pÃ¥ gränsen att VPn orkar själv (tidig augusti för mig  *roflmao* ) kan det göra en viss skillnad kanske?
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh

TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Närmar mig gränsen
« Svar #14 skrivet: 07 mars 2006, 09:08:18 »
Har tyvärr ingen kabel eller programvara till CL300:an.
Är nog inte helt lätt att få tag i numera.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!